bonjour a tous, gros probleme pour moi soit trois fils A,B et C sortant d'un mur tension, mesuree au multimetre entre A et B = 230 volts entre B et C = 0 volt entre A et C = 0 volt chic, me dis-je, brancher entre A et B branchement d'un rasoir electrique - quelques wa tts/heure-entre A et Bcoupure par le disjoncteur general de l'appartement essai renouvelle plusieurs fois avec le meme resultat je precise que l'on ne peut plus determiner la couleur des fils couverts de peinture je crois que la position de la terre n'est pas importante car un rasoir electrique n'en utilise pas, et que je n'ai du courant qu'entre A et B un avis eclairé, SVP
probleme de court-circuit
May 12, 2006
20 Replies
"Leo" a écrit dans le message de news:
44643345$0$302$ snipped-for-privacy@news.free.fr...j'ai oublie de preciser que le rasoir fonctionne normalement sur toute autre prise de l'appart
Un fil et normalement teinté dans la masse et la peinture se gratte...
Normalement si tu sous entend que A, B et C sont (dans je ne sais quel ordre), une phase, un neutre et une terre tu devrais avoir :
- Entre phase et neutre : 250 V
- Entre phase et terre : 250 V
- Entre neutre et terre : 0 V (en pratique quelques volts avec un multi analogique et n'importe quoi avec un multi numérique). Comme tu ne mesures pas ses tensions tu n'est pas dans cette configuration. Perso je ne fais pas ce type de teste avec un rasoir, mais avec une ampoule de qqs watts (ampoule de four ou de refrigerateur)... mais cela ne doit pas changer grand chose.
Et tu sur que c'est bien une arrivée pour une prise ? Et tu sur que la terre est cablée correctement ? ton troisieme fil n'est-il pas un retour de vas et viens ? quelle est la section des conducteurs ?
Ce ne sont que quelques pistes. Dsl de ne pas pouvoir t'aider d'avantage.
"Barbabule" a écrit dans le message de news:
1hf8gof.1peyiet158y6uaN% snipped-for-privacy@free.fr...tres probable qu'il s'agisse d'une prise car sortie a env 20 cm du sol au meme niveau qu'une autre prise dans la meme cuisine je ne sais pas si la terre est cablee normalement, mais je ne m'en suis pas servi pour brancher le rasoir "entre A et B" j'ai utilise un voltmetre numerique section des fils, 1.5 ou 2mm
merci d'avoir pris la peine de repondre
t'as du brancher le rasoir entre phase et terre
c'est pour ca que le disjoncteur saute, car il détecte les fuites vers la terre
et ton neutre doit être coupé quelque part, c'est pour ca que tu mesures rien
"Leo" a écrit dans le message de news:
44643345$0$302$ snipped-for-privacy@news.free.fr...Bsr. Il y a une explication possible( =E7a ne veut pas dire que ce soit la bonne) Si, pour une raison inconnue, il se trouve que A soit la phase , B la Terre et C:... que dale ( un conducteur non connect=E9., et si la conso (en intensit=E9) du rasoir est sup=E9rieure a la valeur de ''perte'' r=E9gl=E9e sur le disjonteur diff=E9rentiel, ce dernier va d=E9clancher. AB
"trallala" a écrit dans le message de news:
4464bc78$0$312$ snipped-for-privacy@news.free.fr...aux deux fils A et B où le rasoir fait sauter le disjoncteur, je trouve 230 volts peut-il y avoir une tension de 230 entre phase et terre?
Bsr C'est m=EAme recommand=E9. AB
c'est quoi cette unité ?
"Leo" a écrit dans le message de news:
4464ac21$0$9987$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
Pour déterminer si il y a un fil de terre, couper le disjoncteur général et vérifier la continuité entre une terre connue et les trois fils. En espérant que ce circuit est bien un circuit de prise et qu'il n'y a pas de mélange avec de l'éclairage, débrancher tous les appareils électriques du circuit de cette prise, couper le disjoncteur ou enlever le fusible et effectuer la même manip pour trouver la phase et le neutre (qui est apparemment coupé) si l'installation est trés ancienne ( genre uniquement le disjoncteur d'abonné sans tableau de distribution, débrancher TOUS les appareils, enlever les ampoules et s'il y a des appliques fluo, enlever les tubes et starters pour éviter du retour par les filaments etc.
Il est tout à fait normal de mesurer 220V entre phase et terre, c'est d'ailleurs indispensable pour que celle ci soit efficace. Le Neutre et la terre en amont du disjoncteur d'abonné ne font plus qu'un, l'EDF ne distribue le neutre qu'en bout de ligne.
steph
Il y a de fortes chances que le fil C soit coupé quelque part.
je pense que 'wa tts/heure' est un langage sms pour 'watt' :-)
bien vu :-) malgré tout y pas de quoi rire ! il est déplorable qu'on en soit encore là aujourd'hui !
snipped-for-privacy@free.fr a écrit :
Bonsoir, Si tu n'habites pas dans un chateau et que tu as un bout de fils (un bobine de 1,5² c'est une centaine de mètres je crois) et que tu peux aller de ton disj à tes bribes de fils qui sortent du mur. Un face à face avec ton voltmètre devrait de donner quelques informations... Daniel
"Itacurubi" a écrit dans le message de news:
4466403b$0$8015$ snipped-for-privacy@news.free.fr...que d'histoires pour un espace malencontreux entre "wa" et "tts" merci pour votre contribution
salut Leo, je ne pense pas que Itacurubi fasse une histoire pour l'espace (qui n'est qu'une faute de frappe) mais plutot pour le '/heure' qui se trouve derrière le 'watt'... parce que 'watt' et 'watt/heure' sont deux unité totalement différente. Bon, le question restait comprehensible quand même.
"Leo" a écrit dans le message de news:
44643345$0$302$ snipped-for-privacy@news.free.fr...il y a de grande chance que ton fil C soit coupé ou débranché.
peut être que les fils A et B sont phase et terre , donc différentiel du disjoncteur général détecte un défaut à la terre et que le fil C soit le neutre.
gratte le peinture avec une lame en oubliant pas de couper l'alim de ces fils
à condition de ne pas utiliser le fil de terre comme fil d'alimentation"yvanclub" a écrit dans le message de news:
446729a1$0$300$ snipped-for-privacy@news.club-internet.fr...est-il possible (ou normal) d'avoir une tension entre la terre et un des autres 2 autres fils?
"Leo" a écrit dans le message de news:
44680cdd$0$7045$ snipped-for-privacy@news.free.fr...oui il est possible d avoir une tension entre phase et neutre ( normal) et entre phase et terre ( normale aussi ) , et parfois quelques volts entre neutre et terre , mais quelques volts uniquement ou rien qui est un meilleur indicateur de la qualité de la terre . dans votre cas les bouts de fils que vous avez ne serait il pas A phase , B ou C la sortie d un inter ( le neutre etant coupé par l interupteur ) et celui restant la terre . ce n est qu une piste a verifier bonne journée Phil61
Bonjour,
La réponse pourrait-être que la tension que vous mesurez est peut-être celle prise entre une phase et la terre. En effet, comme toute installation domestique, le régime de liaison au neutre mis en oeuvre correspond à un régime de type TT ou le fil neutre se trouve être relié au fil de terre. Si vous avez branché un rasoir entre une phase et la terre, il se peut que le courant débité a pu être considéré comme un défaut par le disjoncteur différentiel ce qui a occasionné la coupure de toute l'installation. Il vous manque donc le raccordement du fil neutre afin que vous puissiez bénéficier pleinement de l'installation... Ce dernier a peut-être été sectionné dans un mur ou bien plus simplement au niveau du tableau général (par inadvertance). Je vous conseille malgré tout de retirer de nouveaux fils pour éviter toute nouvelle déconvenue avec votre installation..
Bon courage
"Leo" a écrit dans le message de news:
44643345$0$302$ snipped-for-privacy@news.free.fr...Join the Discussion
Have something to add? Share your thoughts — no account required.
Didn't find your answer?
Ask the community — no account required