Idem qu'en monophasé, il fait la somme algébrique des courant instantané des courant dans les 4 conducteurs. dès que cette somme algébrique dépasse le courant assigné du calibre du dispositif différentiel, il ordonne l'ouverture omnipolaire du circuit en question
un différentiel s'assure que le courant qui rendre et qui sort du circuit est identique. Que se soit en monophasé, en triphasé, ou en triphasé + neutre il effectue la somme algébrique des courant circulant dans chaque conducteur. Si cette somme est différente de 0 et dépasse une consigne (par ex. une fuite de courant à la terre) il y a ouverture de tout les poles du disjoncteur assurant l'isolation du circuit.
C'est bien une somme algébrique que tu décris. Algébrique = on regarde la valeur efficace du courant et on l'affecte d'un signe + ou - , comme tu l'indiques.
Mais le dif tri ne fonctionne pas exactement en faisant une somme algébrique. En fait il faut dire que le différentiel tri, fait la somme des valeurs des
4 courants à chaque instant. C'est à dire qu'il prend en compte les valeurs instantannées des courants et non pas leurs valeurs efficaces. C'est plutôt une somme vectorielle.
Mais bon, peu importe, David a bon, sauf pour la somme faussement définie comme algébrique.
C'est pour cela que j'ai dit " il fait la somme algébrique des valeurs instantanés"
Les somme algébriques ne se font pas obligatoirement sur des valeurs efficaces l'algèbre est tout ce qui concerne les opération sur des nombres réels ou complexes pouvant être représenté par des lettres
"David CROCHET" a écrit dans le message de news:4189efb5$0$9247$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
Vu ainsi, c'est ok. Le dif tri fait la somme des nombres complexes des courants. Nbr complexes = grandeurs sinusoidales = vecteurs.
Cependant si les courants ne sont pas sinsoidaux, on ne peut utiliser les nombres complexes. Et pourtant le dif tri fonctionne toujours (même avec des signaux carrés, traingulaires, des bouts de sinusoides etc...)
Tout d'abord merci pour le lien ainsi que les explications. Ce que je cherche à savoir précisément est la chose suivante: en ouvrant un tgbt j'ai constaté la présence de différentiel affilié à des tores magnétiques qui entouraient les cable des circuits concerné. Me viens alors la question suivante:) Mais comment une seule tore magnétique autour des quatres conducteurs peut-elle detecter une fuite de courant?
Je me suis mal exprimé en demandant une explication "physique".
Il n'y a pas de courants dans le tore , ( au sens de courant électrique commun ) . un déséquilibre de courants dans les conducteurs va créer un champ magnétique qui lui est "canalisé" dans le tore , sur ce tore il existe une bobine qui est le siège d'une force electromotrice qui agit sur un relais ou un équipement électronique qui opère a un certain seuil de tension.
en gros si pas de défaut pas de champs magnétique si défaut apparition d'un champs magnétique.