Bonjour,
usine.
(5 pannes)
Merci, GB
Bonjour,
usine.
(5 pannes)
Merci, GB
il y a plusieurs possibilites, soit une rupture du neutre mais dans ce cas tout ce qui est en 230V doit etre HS ou presque...
ou alors une surtension sur le reseau, il n'y a pas d'autres usines dans le secteur qui aurait deleste par exemple? ou peut etre un gros consommateur dans l'usine elle meme?
sinon voir avec ERDF s'il n'y a pas eu des travaux sur le ligne...
ensuite la solution c'est l'enregistreur de donnees pour "voir" ce qu'il se passe sur la ligne.
il y en a en location chez certains fournisseurs, voir avec eux.
par exemple: (je n'ai pas d'actions chez eux !)
si tu est un gros client chez eux, demander a un commercial, ca aide... ;-)
Have something to add? Share your thoughts — no account required.