problème de disjoncteurs

Oct 13, 2017 9 Replies

Bonjour,



est-ce le bon forum ?


encore en amont un 500mA et 32A encore en amont un 500mA et 63A



Une panne sur l'appareil fait couper le courant. Est-il possible que le



les autres ?


sauf exception et que ce soit l'un des 2 autres qui saute (que ce soit



Est-ce possible ? Si ce n'est pas possible dans tous les cas, y a t-il


Merci.


Exemple dans ton cas :

30ma 35mA est interdit mais rien ne dit qu'il ne puisse pas partir a 10.

et un 32B en amont.

un differenciel doit obligatoirement declenche entre 1/2 et 1x la valeur soit pour un 30mA entre 15 et 30mA.

branchement dans un coffret de chantier, lui ne saute jamais, ce qui

sais pas)

Les pages K sont dispo ici :

formatting link

Merci pour ce doc. Mais pour le lire plus efficacement, il me manque des infos.

formatting link

type AC, mais pas des "sans type".

On peut supposer que c'est un AC, et si je comprends bien, il faudrait

y a peu d'infos :

formatting link

de courbe S...

formatting link

normal pour un disjoncteur de branchement.

formatting link
formatting link

La aussi la doc des disjoncteurs est trouvable facilement sur le net.

formatting link