Comme on l'a vu dans les posts précédents (comment stocke-t-on de l'électricité), sur le réseau électrique c'est la fréquence qui s'ajuste pour obtenir à chaque instant : production = consommation. Et pour éviter que la fréquence ne s'éloigne trop de sa consigne , il existe au minimum une régulation sur chaque groupe de production d'électricité débitant sur le réseau EDF.
Cette régulation se nomme 'réglage primaire de fréquence puissance '. Elle agit instantanément sur la puissance active quand elle 'voit' que la fréquence bouge. C'est une boucle fermée de régulation avec :
1.Mesure de la fréquence de rotation de l'alternateur qui débite sur le réseau (donc de la fréquence du réseau) 2.Comparaison avec une consigne (ici 50Hz) 3.Traitement du signal d'écart via un régulateur proportionnel pur (d'où le statisme) 4.Action sur l'organe réglant le niveau de puissance.Si la fréquence est trop basse, on augmente la puissance pour faire monter les tours de l'alternateur (donc la fréquence réseau). Et inversement.
Des fois certains producteurs ont en plus l'obligation d'avoir une seconde régulation, appelée 'réglage secondaire de fréquence puissance RSFP'. Cette régulation est commandée, non pas par une chaîne fermée en local , mais par un signal issu des dispatchings des gestionnaires du réseau (le RTE, ex GRT). Ce sont eux qui ont la main.
Les deux régulations primaires et secondaires fonctionnent en temps réel. NB: la régulation secondaire de fréquence puissance RSFP n'a rien à voir avec une autre régulation qui se nomme 'régulation secondaire de tension' ou 'régulation de tension' voire 'régulations 5 boucles'.
Ainsi le réseau a une 'réserve' de puissance qui est égale à la somme de toutes les réserves de tous les groupes producteurs couplés. Cette réserve correspond à ce que tous les groupes peuvent apporter ou retirer instantanément du réseau en cas de gros déséquilibre.
Ainsi, pour avoir 13 GW sur un réseau, il faut mieux l'obtenir par 26 groupes à 500MW chacun , que par 13 groupes à 1000 MW. Dans le premier cas on a 26 fois la réserve primaire légale dans l'autre 13 fois seulement.
Plus on a de groupes couplés, plus il y a de réserves instantanés pour faire face à un éventuel gros déséquilibre prod - conso , meilleure est la sûreté réseau.
Les définitions légales se trouvent ici :