Re: Sicherungskasten - Verdahtung (Suche dringend Hilfe)

Normen Altiparmak schrieb:

ich habe in einem Neubau als Zuleitung in die einzelnen Räume 5*1,5 mm2 > gelegt. > Darf ich diese für 2 Sicherungen benutzen - z.b. 2*16A - jeder Kreis hätte > seinen eigenen Nulleiter, den Schutzleiter würden sich aber beide Kreise > teilen.

Hallo,

die Leitung hat sicherlich nur eine einzige blaue Ader, aber für die zweite Sicherung eine braune oder schwarze Ader als Nullleiter zu benutzen ist Murks. Wenn da mal jemand anders daran arbeitet führt sowas nur zur Verwirrung und kann gefährlich werden.

Also lass es bleiben und lege noch eine weitere Leitung.

Bye

Reply to
Uwe Hercksen
Loading thread data ...

Normen Altiparmak schrieb:

Wie Uwe schon schrieb: braun oder schwarz als Nulleiter ist MURX. Das Thema hatten wir übrigens neulich schonmal, bitte mal in den Nachrichten wühlen.

Besser ist, Du nimmst einfach zwei verschiedene Phasen. Dann ist der eine (blaue) Nulleiter für beide Stromkreise perfekt.

Reply to
Tilmann Reh

Du darfst keine unterschiedlichen Kreise in derselben Leitung führen. Noch nicht mal in derselben Verteilerdose verkabeln.

Elektrisch unnötig, solange sie von unterschiedlichen Außenleitern versorgt werden.

AFAIK nein.

Das ist nicht das Problem, sondern AFAIK *muß* jeder Kreis einen eigenen Schutzleiter haben, dessen Querschnitt nicht kleiner als der des Außenleiters sein darf.

Leg doch in jedes Zimmer eine kleine Unterverteilung und bau die beiden

16-A-LS da ein :)

vG

Reply to
Volker Gringmuth

Bei rein ohmschen Lasten ist der Summenstrom über N immer kleiner als der Einzelstrom. Im Extremfall (ein Verbraucher induktiv cos phi = 0.5, der andere kapazitiv cos phi = 0.5) addieren sich die Ströme bis zu max. 32 A. Kann so ein "worst case" Szenario in der Praxis überhaupt auftreten ? Gibt es einen minimal erlaubten cos phi ?

Reply to
Horst Gfrerer

Hallo, Horst,

Du (albert_einstein_4711) meintest am 25.07.03:

Im Prinzip ja - steht in den Technischen Anschlussbedingungen (TAB), die Dir Dein Versorger ausgehändigt hat.

Bei Kleinverbrauchern reduziert sich das so etwa auf "maximal xxx Leuchtstofflampen unkompensiert".

Viele Grüße! Helmut

Reply to
Helmut Hullen

NEIN, ist verboten. Gruß Christoph

Reply to
Christoph Hensel

Helmut Hullen schrieb:

Hallo,

in allererster Instanz auch durch die am schnellsten fliegende Sicherung. Der Sicherung ist der Unterschied zwischen Blind-, Wirk- und Scheinstrom egal, sie merkt nur den durch sie fliessenden gesamten Strom.

Bye

Reply to
Uwe Hercksen

"Gerd Kohl" schrieb im Newsbeitrag news:3f2158c2$0$8772$ snipped-for-privacy@news.freenet.de...

Richtig, es dürfen in einer Leitung keine 2 verschiedene Stromkreise geführt werden !

Reply to
Jens Orf

"Jens Orf" schrieb

Ich war bis eben der Meinung, dass man das Vor-Vorposting nicht mehr toppen kann..............

Gerd

Reply to
Gerd Kohl

Am Sat, 26 Jul 2003 15:22:49 +0200, Christoph A. Ullrich schrieb:

Ergänzung:

Bevor ich es vergesse und mich einer rüffelt: In die Absicherung einen Kabels fliest auch die Länge des Kabels und die Schutzmaßname (Stichwort Schleifenimpetanz nach VDE und Spannungsfall nach VDE und TAB)

Gruß Chris

Reply to
Christoph A. Ullrich

"Christoph A. Ullrich" schrieb

.........sehr sinnvolles.

You made my day. Endlich mal jemand, der weiß, wovon er spricht und sich angenehm von den Schwachstrullern hier abhebt.

Gerd

Reply to
Gerd Kohl

Am Sat, 26 Jul 2003 19:10:27 +0200, "Gerd Kohl" schrieb:

Ich wollt eigentlich nicht, bin aber vor Wut fast geplatzt - neige dann etwas zum ausfürlichen labern ...

Gruß Chris

Reply to
Christoph A. Ullrich