Steinmetzschaltung in Sternschaltung.

Apr 01, 2009 3 Replies

Hallo!



M=C3=B6chte eine DS-ASM die am 400V Netz im Stern betrieben wurde, mit Stei= nmetzschaltung an einer 230V Phase betreiben.



Nach Lehrbuch m=C3=BCsste man Sie dort im Dreieck betreiben, um die Strangs= pannungen konstant zu halten. Dies ist aber nicht m=C3=B6glich, da am Klemmenfeld nur die Au=C3=9Fenleite= r zug=C3=A4nglich sind.



W=C3=BCrde man den Motor ohne Umschaltung im Stern betreiben, was w=C3=A4hr= e die Folge, au=C3=9Fer einer drastisch reduzierten Drehmomentkurve, und de= r sich daraus ergebenden =C3=9Cberlastungsgefahr?


Gr=C3=BC=C3=9Fe, Michael


--=20


Michael Strauss schrieb:

Genau diese, also unbedingt einen Motorschutzschalter vorsehen, und den ehr knapp einstellen.

Gruß Dieter

Dieter Wiedmann schrieb:

...

Oder mal versuchen, den Motor zu zerlegen (wenn keine Sonderbauform recht einfach), und den Sternpunkt zu finden. Meist ist der nach dem Abziehen der Lagerschilde zu erkennen (Lötstelle mit Isolierschlauch drüber idr.), also kann man den auftrennen und 3 geeignete Leiter zum Anschlusskasten verlegen, dabei aber auf Wärmefestigkeit der Isolation und geeignete Verlegung achten. Silikonisolierte Leiter in Gewebe-Isolierschlauch sollten meist passen, wenn man sie ohne mechanische Beschädigung verlegen kann.

Hab ich mal gemacht, um einen fest auf Stern verdrahteten Motor an einem FU mit 220V Ausgangsspannung zu betreiben.

Gruss, Robert

Nach welchem Lehrbuch müßte man mich im Dreieck betreiben? Ich verbitte mir das!