Wie funktioniert der Fehlerstromschutz bei einer GuerillaGorilla Solaranlage?

Ein Solarpanel mit Wandler wird direkt -im Haus- in die Schukosteckdose gesteckt. Der Solarstrom läuft direkt zur Waschmaschine und hilft mir Strom vom öffentlichen Netz zu sparen quasi in Parallelschaltung: E-Werk und Solarpanel.

Soweit so gut.

Jetz gibt es einen Fehlerstrom Fi Schalter. Der soll erkennen wenn Strom direkt von der Phase zur Erde fließt und nicht übern Nulleiter zurückkommt.

Was ist nun wenn an meiner Phase NACH dem Fi mehrere Solarpanele hängen? Die Installationsanweisungen der Solarhersteller sind eindeutig: anstecken irgendwo im Haus. Bevorzugt Stromkreis der Waschmaschine oder was halt opportun erscheint.

Zufällig fönt sich im Bad jemand, und der Fön ist fehlerschlüssig.

w
Reply to
Helmut Wabnig
Loading thread data ...

Am 16.01.2013 17:10, schrieb Helmut Wabnig:

Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst kannste ja einen "Strang" 3X1,5 als "reine Einspeiseleitung" separat zum Sicherungskasten führen.