Bo czegos takiego nie ma. Jest wspolczynnik alfa dla powietrza wynosi

3-100 W/(m^2*K) Q=F*alfa*deltaT Q-cieplo

konwekcja wymuszona to inna bajka bo to ze ty sobie pomachasz reka to nic nei znaczy, wazna jest predkosc przeplywu, stala, bo zmienna powoduje zaburzenia warstwy przysciennej a wtedy juz tego tak latwo nie policzysz. Szukaj w ksiazkach z Termodynamiki

3.V.sie
Reply to
Grzegorz Gabryś

No i wlasnie ile wynosi to alfa dla pary aluminum-powietrze bo tu widze roznica jest ponad 30 krotna.

Tak soie zalozylem ze dla malych predkosci po prostu przyjme wieksza wartosc tego alfa, mozna tak?

Zreszta znalazlem gdzies na sieci jakies dane i przyjmuje 10W/(m^2 K). Mam nadzieje ze bedzie ok.

Reply to
Luke [Wroc

Zwykle przyjmoje sie najmniej korzystne warunki. Zapewne wszystko zalezy od ksztaltu, chropowatosci itd ztad takie rozbieznosci.

Reply to
Grzegorz Gabryś

Luke [Wroc] snipped-for-privacy@usunto.skrzynka.net> napisał(a):

(..)

Proponuję zajrzeć do książki: T.Pelc,J.Borczyński; "Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodnikowych";WKiŁ1986.

Tam podany jest wzór empiryczny na współczynnik przejmowania ciepła alfa dla ścianki płaskiej (konwekcja swobodna).

alfa = 9,77+0,07*(ts-to) [W/m2K]

ts,to- temperatury ścianki i otoczenia

Powodzenia WM