>> przekrój kabla

witam lamerskie pytanko, wiem, ale nie mam pod ręką materiałów, a weekend będzie dłuugi ... ;-)

Potrzebuję wyliczyć przekrój kabla (Al i Cu) ułożonego na długości 30m do mocy

30kW.

pozdrawiam

Reply to
:> PABLO <:
Loading thread data ...

Wydaje mi sie ze to powinno isc jakos tak: Sposob ulozenia w ziemi przewod YKY

a) kryterium ze względu na obciążenie prądem roboczym

Ib=P/(pierw3*Un*cosfi)=50,94A

Przewód S = 10 mm2 dla Iz= 52 A (Cu) S=16mm2 Iz=52A (Al)

b) kryterium ze względu na nagrzewanie prądem przeciążeniowym

I2 = 1,6 × In = 1,6 × 52 = 83,2 A

1,45 * Iz > I2 a wiec: Iz=I2/1,45=57,4A

Przewód S = 16 mm2 dla Iz = 67 A (Cu) S=25mm2 Iz=66A (Al)

c) kryterium ze względu na nagrzewanie prądem zwarciowym

S>1/k *(pierw(I2t)/1)=1,6mm2 Cu k=115 dla Al nie pamietam, chyba k=74

d) kryterium ze względu na dopuszczalny spadek napięcia

konduktywność w temp. 70stC : gamma70=gamma20/(1+0,004(70-20))=48,3 Cu 30 Al

S>100*pierw3*(Ib*l*cosfi)/(gamma70*deltaU*Un)

Z tych kryteriow trza wybrac najwiekszy deltaU to chyba 4 albo 5 % jesli dobrze pamietam, nie chce mi sie szukac:P

Reply to
Silver

OK, dla cosfi=0.85, tylko dlaczego akurat taki?

Podstwiasz za In=52 czyli wartość Iz, czy to przypadkowa zbieżność? Bo jeśli podstawiasz Iz to z następnego wzoru:

wychodzi, że: 1,45 * Iz > I2 = 1,6 * In = 1,6 * Iz i okaże się, że warunku 1,45 > 1,6 nie da się spełnić nigdy ;-(

no chyba, że się dobierze większy kabel i wykaże,że 67 > I2/1.45 przy czym w I2 schowany jest Iz poprzednio dobranego (52). No to tu już się wszystko pogmatwało. Wyprostujmy więc.

A wszystko polega na takim drobiazgu, że In to wg normy prąd nominalny zabezpieczenia, a I2 to prąd 'długotrwały' (najczęściej

1-no godzinny) zabezpieczenia, przy czym współczynnik 1,6 stosuje się tylko do niektórych zabezpieczeń (bezp. instalacyjne topikowe powyżej 25A do 63A). Zresztą powinno się raczej korzystać z danych producenta, lub charakterystyk. Tak wię na tym etapie należy dobrać zabezpieczenie, tutaj załóżmy bezpieczniki instalacyjne 63A, i sprawdzić dobór kabla do zabezpieczenia, czyli czy: 1,45 * Iz > I2 1,45 * 52 > 1,6 * 63 (bez liczenia - tu nie wychodzi) mniejsze zabezpieczenie nie można dać, bo musi być In > Ib = 50,94 czyli pozostaje większy kabel

badamy dla 16mm2(Cu) Iz = 67A

1,45 * 67 = 97,15 ?> 1,6 * 63 = 100,8 i o mały włosek, ale też nie wychodzi

tak więc dopiero 25mm2(Cu) => Iz=86

1,45 * 86 = 124,7 > 1,6 * 63 = 100,8 a dla aluminium 35mm2(Al) => Iz=80 1,45 * 80 = 116 > 1,6 * 63 = 100,8
[...]

Lektura: PN-IEC 60364-4..., w szczególności obciążalność: PN-IEC 60364-5-523:2001 (IEC 60364-5-523:1999)