pytanie do budowlancow

Kupuje dom w stanie deweloperskim, a ze nie jestem budowlancem to mam kilka pytan:

  1. Czym grozi przegrzanie rurek polietylenowych od ogrzewania podlogowego? "Majstry" na budowie postanowili sie dogrzac i rozpalili w piecu jak nie bylo jeszcze zaworu trojdroznego i na pewno w "podlogowce" znalazla sie woda cieplejsza niz 40*C.
  2. Jaka powinna byc warstwa wylewki nad rurkami polietylenowymi? Bo wydaje mi sie, ze za grubo jest wylane, w zwiazku z tym podlogowka prawie nie grzeje.

Pozdrawiam

Reply to
venioo
Loading thread data ...

venioo pisze:

Nie jestem specem od HDPE, ale

formatting link
- temp. mięknięca 150°C, temp. degradacji 300°C - sądzę więc, ze lekkie przegrzanie nie może specjalnie zaszkodzić rurkom. Jeśeli było to wcześniej niż około 3-4 tygodnie po wykonaniu wylewki, to nadmierne jej podgrzanie przed uzyskaniem pełnej wytrzymałości już prędzej może IMVHO spowodować nieprawidłowe tężenie betonu i jego osłabienie, może nawet spękanie, a potem zwiększone pylenie wylewki.

Ogrzewanie podłogowe pracuje na niskiej temperaturze. 40°C to niższa temperatura niż ma "ciepła" woda do mycia rąk. Może się więc wydawać że "prawie" nie grzeje, zwłaszcza jeśli wylewka jest za gruba i z tewgo względu podłoga ma zwiększona bezwładność cieplną.

Co do grubości - w zasadzie może być różna dla różnych systemów, ale zwykle ok. 5cm nad rurkami (dla rurek średnicy 2cm łączna grubość wylewki ok. 7cm). Polecam

formatting link
Pozdr,

Reply to
Lukasz Kozicki

Cos tu przesadzili - w angielskiej wersji podaja 120-130 C temp topnienia, i to jest IMO bliskie prawdy. mieknie znacznie nizej

Pytanie wiec czy przekroczyli ~70 C, i o ile przekroczyli - bo zmiekniecie zabetonowanej rury moglo jej nie uszkodzic.

Dobrze by bylo grzanie wlaczyc i sprawdzic czy zlacza nie puscily, poki jest kogo obciazyc.

J.

Reply to
J.F.

Powiedzieli, ze na piecu bylo 80*C, wiec na zaworze do podlogowego bylo pewnie ok.75*C (kiedys tak z ciekawosci termometrem elektronicznym sprawdzalem przyklejajac go do rurki miedzianej na dojsciu do zaworu - srednio 5-8*C mniej niz na piecu).

Na kazde pomieszczenie obieg jest z 1 kawalka rurki, nie laczonego w zadnym miejscu. Chyba nie puscilo, bo ogolnie rurka zasilajaca jest ciepla i powrotna jest ciepla, tylko nie czuc na podlodze zeby to cieplo bylo oddawane - jakby gdzies sie w betonie rozpraszalo :| Nawet na najkrotszym obiegu (podloga o pow. niecale 3,5m.kw.) - powrot prawie w tej samej temperaturze co zasilanie (czyli calkiem cieply) a podloga ponizej temperatury dloni (nie lodowata, ale letnim tego bym nawet nie nazwal)

:|

Na razie za to nie zaplacilem, ale nie wiem jak mozna taki problem rozwiazac - skuc podloge z instalacja razem???? Czy mozna jakos to zeszlifowac albo powierzchniowo zerwac ze 3-5cm???

Reply to
venioo

HANA pisze:

a czym to sie rozni i czy mozna to jakos poznac "organoleptycznie" co wylali?? widzialem butle po plastyfikatorze do betonu, wiec podejrzewam, ze poszli na latwizne i jest zwykly beton...

Reply to
venioo

venioo pisze:

wiekszosc ludzi odpowiada ci na pytanie nie majac zielonego pojecia o temacie.

jezeli podlogowke masz z pex'a (politetylen sieciowany) - a taki powinien byc na podlogowce, to przy takiej temperaturze jaka podajesz nic z sama rura sie nie stanie napewno ! jakis czas temu rury pex stosowalo sie do klasycznych ogrzewan z temp zasilania 90 stopni. w tej chwili "golego" pexa stosuje sie tylko do podlogowki, a do innych zastosowan w ogrzewnictwie tzw alupex. takze o rury sie nie masz co martwic. niskie temperatury zasilania podlogowki stosuje sie po to, zeby uniknac zbednych naprezen posadzki/wykonczenia i zeby uniknac dyskomfortu zwiazanego z "goraca podloga".

podlogowke powinno sie robic tak (uproszczeniu) :

  1. beton konstrukcyjny/plyta
  2. styropian + folia - sa specjalne maty styropianowe z doklejona z gory folia (folia dziala jak ekran i nie pozwala na przenikanie ciepla w dol)
  3. rura pex
  4. wylewka z plastyfikatorem

pozdrawiam

Reply to
Marcin

A nie oblozyli ci tych rurek styropianem ?

A prosze cie bardzo -

formatting link
J.

Reply to
J.F.