Rusztowanie - podpora pod daszek

Aug 25, 2009 Last reply: 16 years ago 18 Replies

Witam,



Planuje zrobic krate z preta gladkiego fi 10, o rozmiarach 4 m na 2 m, oczko 50 cm. Bedzie ona rusztowaniem dla plyty onduline (taka bitumiczna plyta do krycia dachow). Krata bedzie lezala na _litym_ murze (pelne podparcie dla tej czesci kraty, ktora lezy na murze) i czesciowo bedzie wystawac poza mur. Mur przebiega jak na rysuneczku ponizej: __ __ U



Tzn. jest w nim wystep szeroki na 150 cm, wystajacy na 60 cm. Krata bedzie lezala tak, zeby z tego wystepu jeszcze wystawala do 50 cm poza obrys. Czyli po obu stronach wystepu bedzie wystawac na 110 cm, a na wystepie na 50 cm. Na murze bedzie zatem lezec 90 cm. 4-metrowym bokiem bedzie umieszczona symetrycznie nad wystepem, tzn. na boki bedzie wystawac po (400-150)/2 = 125 cm.



Pytanie jest takie: czy taka krata bedzie dostatecznie wytrzymala, zeby sie nie pogiac pod ciezarem sniegu ? A jezeli nie, to co robic ? Dac fi 12 ? Zagescic oczka ?



pozdrawiam pluton



Ps. wkrotce fotoreportaz z wykonania 12 sciskow stolarskich i klejenia plyty drewnianej 210x130 z lat 3x5 :)


U¿ytkownik "pluton" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:h7080a$qk$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...

Krata rozumiem ma byc plaska ?

Wez ten pret, poloz na lawce czy innym murku, wystaw 125cm poza krawedz, nacisnij .. i przypomnij sobie jak wygladaly ostatnie opady.

Pomoze, ale znow nie jakos drastycznie.

Tez pomoze.

Kratownice zrobic, ot co.

J.

Wstaw czê¶ciowo rurkê i bêdzie robi³o.

J

U¿ytkownik "pluton" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:h7080a$qk$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...

Spróbuj to naszkicowaæ i umie¶ciæ gdzie¶ w sieci, bo co¶ mi tu nie pasuj± wymiary. Skoro wystêp na 60 cm "g³êboko¶ci", a krata ma wystawaæ na 50 cm, to razem jest 110 cm, a piszesz, ¿e rama ma mieæ 200 cm. Gdzie bêd± pozosta³e 90 cm? Na szeroko¶æ rozumiem, ¿e ten wystêp jest po ¶rodku?

A jaka to stal?

ale rurka musi byc 20 czy 30 zeby byla lepsza.

J.

Tak. Tzn. pret na precie. 'Wysokosc' kratki do 2 x fi :)

Hm... to podwojna ilosc materialu :( Chociaz w tym przypadku ( 38 m a 80 m po 1.41 pln/m ) nie jest to drastyczne. Masz moze link do jakiegos rysunku pogladowego takiej kratownicy ? Jaka powinna byc jej wysokosc ?

pozdrawiam pluton

Tzn. skrajne prety na krotszym boku zrobic z rurki ?

pozdrawiam pluton

formatting link
po prostu
formatting link
i rysunek jest na tej stronie. zajmuje 15 kb.

Zwykly gladki pret, do kupienia na skladzie budowlanym. Wole gladki, bo zebra nie doczyszcze z rdzy :9

pozdrawiam pluton

Heh, tak sie gapilem na ten rysunek i wiem, co zrobic: wstawie 2 'podporki' , po jednej z kazdej strony, biegnace od wystajacych naroznikow kraty do naroznikow mur/wystep, pod katem 45 stopni w dol. Dokladam tylko ok. 6 metrow preta i mam, co trzeba :)

pozdrawiam pluton

pluton napisa³(a):

Dawanie prêta na zginanie to jest rozwiazanie delikatnie mówi±c nieszczê¶liwe. daj po obwodzie ramkê z p³askownika np 40x4 i zamiast prêtów p³askowniki w kierunku zginania. W prostopad³ym keirunku tylko jeden prêt przy wolnej krawêdzi oddalony od niej ok 30cm (moze byc od do³u). Ale chodzic po tym nie radze...

Fajna mysl. Lubie pracowac z plaskownikami i mam zapasik takich

1400 x 40 x 8, po niecale 8 pln/sztuke.

Nie chwytam, mozesz ciut szczegolowiej opisac ? Chodzic po tym na pewno nie bede :)

pozdrawiam pluton

pluton napisa³(a):

Jesli dasz plaskowniki z bl 8mm to ten prêt prostopad³y nie bedzie potrzebny bo raczej sie p³askowniki nie zwichrz± przy zginaniu czyli daj tylko p³askowniki prostopadle do okapu dachu i ramke naoko³o (cos jak krata pomostowa ale bez tych prêtów)prostopad³ych do p³askowników). Choæ ze w zgledu na to ze w takim wypadku fale onduline beda równoleg³e do p³askowników to wypada³o by daæ jaki¶ prêt co 50cm prostopadly do p³askowników i fal. P³askowniki na zginanie w odpowiedniej p³aszczyznie s± bardzo wytrzyma³e o ile siê nie zwichrz± - stad chcialem daæ prêt spinaj±cy je gdzie¶ w po³owie d³ugo¶ci ich wystawania.

Czyli taka krata, jaka proponowalem na poczatku, z tym, ze po obwodzie NA krate dac plaskownik (ktory utworzy ramke), a nie na pret. Ew. moglbym jeszcze w polowie dluzszego boku dac jeden plaskownik zamiast preta.

O to chodzi ? dolozylem rysunek na

formatting link
pozdrawiam pluton

pluton napisa³(a):

Mi chodzilo o rozwiazanie taikie: Ramka na oko³o z p³askownika, krótsze elementy o d³ugosci 250cm (wewntarz ramki) z p³askownika (np co ok 70cm), d³u¿sze 400cm z prêta (np fi 6mm co ok 50cm).

pluton napisa³(a):

a tak wogole to nie prosciej zrobic toto z p³yty OSB ??????

Jasne, dzieki wielkie. (krotsze elementy mialy miec 200 a nie 250 :-)

pozdrawiam pluton

Niestety,wilgoc od dolu :( gdyby nie to,to bym zrobil po prostu szkielet z laty drewnianej 30 x 50.

pozdrawiam pluton

U¿ytkownik "pluton" napisa³ w wiadomo¶ci news:h72pbu$6a6$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...

W twoim przypadku to raczej nie skrajne. Skrajne masz przeciez niepodparte. A moze nawet wszystko z rurki, ktora lepiej znosi zginanie niz cienki pret.

J.

U¿ytkownik "pluton" napisa³ w wiadomo¶ci news:h72r1v$bv2$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...

Oszacujê to bardzo zgrubnie, bo mi siê nie chce tego liczyæ dok³adnie jako ramy. Mo¿e kto¶ ma odpowiedni program i Ci policzy. Przyjmujemy obci±¿enie ¶niegiem 1 kN/mkw [kilo Niuton / metr kwadratowy]. Poniewa¿ oczko ma 0,5 metra, a zatem na prêt dzia³a obci±¿enie ci±g³e 0,5 kN/m.

Analizujemy najmniej korzystnie obci±¿one (na oko) prêty, 2-3 poziomy od do³u - oczywi¶cie mówiê o rysunku. Wiem, ¿e upraszczam okropnie, bo przecie¿ to rama. Ale uproszczenie jest w kierunku przewymiarowania konstrukcji. Je¶li prêty obliczane wytrzymaj± obci±¿enie, to nie ma prawa pa¶æ rama.

Biorê poradnik i znajdujê wzór dla prêta w tym uk³adzie zginanego na maksymalny moment gn±cy, który wynosi:

2 2 q a 0,5 x 1,25 Mg = ----- = ------------ = 0,39 kNm 2 2

Wska¼nik wytrzyma³o¶ci W dla kwadratu wynosi:

3 3 a 0,01 3 W = ---- = ------- = 1,67 E-7 m 6 6

St±d ³atwo obliczyæ naprê¿enie wynosz±ce:

Mg 0,39E3 S = ---- = --------- = 2,34E9 [Pa] = 2.340 MPa W 1,67E-7

Za du¿o. Zwiêkszenie przekroju do 12 mm da odpowiednio:

W=1,73E-6 i S=226 MPa. 1.354 MPa

Te¿ za du¿o. Zak³adaj±c, ¿e dopuszczalne obci±¿enie nie powinno przekroczyæ Ro=170 MPa (najgorsza stal), to wspó³czynnik wytrzyma³o¶ciowy przekroju musia³by wynosiæ nie mniej, ni¿:

Mg 390 Nm 3 W = ---- = ---------- = 2,30E-6 m Ro 170E6 Pa

Je¶li chcemy koniecznie stosowaæ prêt pe³ny, to pasowa³oby mieæ przekrój

0,024 m - 24 mm. Ja jednak zastosowa³ bym kwadratowe rury - przyk³adowo 40 x 40 x 2 mm maj± 3,34E-6 m3, ale powinna wystarczyæ mniejsza, tylko nie mam pod rêk± normy.

Oczywi¶cie proponujê tu ogromne przewymiarowanie, ale nie zapominaj, ¿e na taki daszek bêd± dzia³aæ si³y, które pomin±³em. Przyk³adowo facet z ³opat±, który bêdzie zgarnia³ ¶nieg i zechce siê oprzeæ na daszku.

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?