cable

Quelqu'un pourrait-il me dire comment calculer la section d'un câble d'une pompe ; 3x220V avec un courant de démarrage de 25A, une distance de 400 mètre, une chute de tension de 10% et une pose de 13 ?

Merci de votre aide !

Reply to
paul*
Loading thread data ...

(regime de neutre TN)

Une autre question

Si cette pompe se trouve alimentée à partir d'une armoire 25A (distance du TGBT/armoire 400m et armoire/pompe 10m ), la section de la pompe restera-t-elle la même ?

Moi j'ai trouvé 4G50 pour le 1er cas

et pour le 2eme 4x70+50 pour le tableau et 4G2.5 pour la pompe et vous ?

Reply to
paul*

Bonsoir

J'ai fait le calcul tout à l'heure au boulot avec le logiciel CANECO BT et lui me donne du 35mm² (4G35). Vous donnez le mode de pose, mais pas la température ambiante ni si le câble sera posé sur d'autres câbles. donc 50mm² c'est bon. Mais attention il faudra protéger votre câble thermiquement (fusibles ou Dj).

Michel

Reply to
Michel08

Bonsoir,

Voir le mémotech électrotechnique pour tous les détails de pose et de calcul de section en fonction du mode pose..

Bon courage

"paul*" a écrit dans le message de news:

42808702$0$818$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...
Reply to