je suis appellé prochainement à calculer der icc. je ne sais meme pas ce que cela veut dire et encore moin comment le calculer. j'ai besoin de votre aide, merci.
icc
Jan 16, 2004
7 Replies
"jm gaze" a écrit dans le message de news: bu9f6e$r5v$ snipped-for-privacy@aphrodite.grec.isp.9tel.net...
Bonsoir
Le contexte du montagen schéma n'étant pas donnés, c'est dur dur ....
der icc ???
icc = courant de court circuit , non ?
der = c'est de l'allemand , non ? J'suis nul en allemand ....
désolé du manque d'info, icc= courant de court circuit "SRV" a écrit dans le message de news: bu9h8u$e71v2$ snipped-for-privacy@ID-86482.news.uni-berlin.de...
"jm gaze" a écrit dans le message de news: bu9jsv$rur$ snipped-for-privacy@apollon.grec.isp.9tel.net...
Donc tu dois calculer un courant de court circuit. Ok , mais sur quoi ?
Dans quelles conditions ?
je vais calculer des icc lors de nouvelle installation: éclairage, pc et moteur selon le cas. Le client demande une note de calcul afin de déterminer si l'armoire éléctrique le supportera et afin de déterminer les protections ainsi que la section du cable à installer. "jm gaze" a écrit dans le message de news: bu9f6e$r5v$ snipped-for-privacy@aphrodite.grec.isp.9tel.net...
"jm gaze" a écrit dans le message de news: bu9qf8$3q0$ snipped-for-privacy@aphrodite.grec.isp.9tel.net...
** Tu demandais au début : c'est quoi l'IccPour faire simple, tu imagine ton installation en monophasé et tu suppose des court-circuits boulonnés (résistance nulle) en divers endroit de ton installation. Le courant est limité par :
- l'impédence des transformateurs et on peut évaluer cette impédance avec la "tension de court-circuit"
- par la résistance des conducteur
- par la chutte de tension dans le réseau amont. la 15-100 dit que sauf cas particulier on prendra 0,8 fois la tension nominale
Que se passe-t-il ?
- Quand ton CC est très près de la source, le courant de CC va être important et les matériel qui doivent éliminer ce CC doivent posséder un pouvoir (d'ouverture), on dit de coupure suffisant.
- Quand ton CC est loin de la source, le CC n'est plus suffisant pour entrainer l'ouverture des protections dans le temps voulu. Les conducteurs chauffes et l'Icc descend encore.
La norme dit que tu dois vérifier pour CHAQUE point du circuit (c'est à dire tout le long, c'est claire dans la nouvelle 15-100)
-- Amm
A la fin du catalogue schneider, tu doit trouver des info la dessus avec des exemples de calcul d'icc.
Bonne chance.
"jm gaze" a écrit dans le message de news: bu9f6e$r5v$ snipped-for-privacy@aphrodite.grec.isp.9tel.net...
=========================================
vous devriez le trouver au rayon épicerie schnailledeur et dans tous les bons logiciels de conception
vous etes dans quel job, par simple curiosité ? Victor