Bonjour, Je suis à la recherche d'un indicateur d'ordre de phases et non d'un contrôleur de champ tournant indiquant horaire ou anti horaire, en effet on peux avec voir champ horaire mais avoir une ordre de succession de phases 321 ... quelqu'un a-t-il une idée ???
En gros, David a tout résumé : C'est ou le début d'un cercle ?
Plus sérieusement, je suppose que dans le cas d'une installation complexe du veux vérifier le bon respect de la bonne continuité des phases sous tension. Cad la phase nommée 1 au TGBT sera aussi la 1 au dernier petit disjoncteur situé 3 kilomètres et 10 divisionnaires plus loin. Il y a longtemps, j'avais bricolé un truc qui m'envoyai une synchro par radio, ce serai nettement plus pratique en PCL mais quand a savoir si cela existe dans le commerce ? Sinon voltmètre avec le cordon de mesure qui va bien ...... une couronne de 500 mètres c'est bien pratique parfois ;>)
Si tu couples deux GE donc deux fréquences distinctes, pas de stabilité en fréquence (ce n'est pas le cas avec deux transfo puisque une mesure entre les deux phases homologues suffit) tu as intéret a vérifier l'ordre de succession des phases avant couplage. Je recherche donc un appareil permettant tel un boitier avec 3 voyants en faisant ralentir le GE on repere la phase 1 ... puis la 2 ... puis la
Je ne suis pas sur que ca existe ?un Oscillo ? Il faut connaitre les indices horaires des machines a coupler Suis peut etre a côté de la plaque,si j'ai mal compris la question ?
Ben si tes deux groupes on des fréquences differnetes tu va avoir de gros problèmes ............ et pourtant il le faut avant pour avoir le glissement qui permet la synchronisation ;>)
l'ordre de succession des phases avant couplage.
C'est évident, mais l'ordre 123 marchera aussi bien que le 231 que le 312.
en fréquence (ce n'est pas le cas avec deux transfo puisque une mesure entre les deux phases homologues suffit)
???
en faisant ralentir le GE on repere la phase 1 ... puis la 2 ... puis la
3 ....
Heu ? pas compris ton truc , en faisant ralentir le ge tu décale la 1 ..... et la 2 .... et la 3 exactement dans les mêmes proportions
Bref ce que tu a besoin s'appelle un synchroscope, en vente chez tout les bons marchants de matériel industriel.
Jp ( qui vins juste de discuter il y deux heures avec un gars qui synchronise des onduleurs avec des groupes tournant et des groupes électrogènes ..... amusant les coincidances ;>)
Peut-être qu'un face à face avant couplage avec un detex... c'est ce qui se fait en TST et ça marche pas trop mal (ou plutôt ça marche souvent moins bien si on oublie de le faire).
Exact, j'avais oublié de préciser que les amplitudes max devaient être égales ....
"le couplage d'alternateur - exercice pratique" c'était une des question de mon examen lors de mes études. Le prof avait demandé: Ils sont couplés ? ....Je n'ai rein entendu ... (il faut dire que lorsqu'il avait donné son cours - on a vu les alternateurs sauter de joie sur la table avec un baroum d'enfer :-) )
Truc rigolo, moteur continu qui s'emballe ........... cela fait tsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibroumbabom, roule roule ;>)
"a la russe" et ca casse pas tant que ca, le matos est solide
Mouais ..... bansai, appuie le bouton ! ..... boum, deux roue polaires dans le sac. Chef, chef, comment qu'on fait y'a les groupes qui marchent pas bien et pi le top Ejp c'est dans 10 minutes ..........Vécu, et a trop faire bistro cela n'a pas été spaciba ..... mais bon cela c'est payé au bar ;>)
Dans le genre sur une autre centrale, j'ai le fournisseur qui nous faisait un réglage des synchros a la russe justement. Boum, un disjoncteur sauté, boum une seconde fois ........ bon on lui fait arrêter ses amusements, rien d'apparent, ok. Malheureusement, cette centrale BT/MT avait la BT en IT sans contrôleur d'isolement ( si, si on a le droit ), un mois plus tard BOUM, alternateur explosé, court-circuit entre les phases. Analyse du problème : Les essais de notre cher ami avait d'un coté amorcé éclateur phase/terre ( pas vu puisque pas de cPI ) , de l'autre provoqué une rupture du frettage d'un bobinage d'une phase, usure sur le châssis et finalement CC.
Résultat, alternateur 1MVA a la poubelle. Remplacement et pose ( enfin ) de CPI sur chaque groupe, pas cher ;>)
Donc ma conclusion, c'est tant que tu peux ménager le matériel , tu le fais, cela coûte moins cher et les dégâts ne peuvent qu'apparaitre lentement.
euh .... perso je reviens de loin, pour avoir "vu" (!) passer toutes les lames d'un collecteur satellisé dans l'atelier, j'avais juste pas la figure au mauvais endroit ou on regarde d'habitude (la fenetre de visite du collecteur)
- l'arret d'urgence n'est d'AUCUNE utilité tellemnt ça se passe vite !
on avait (j'avais) oublie de raccorder l'excit, une inattention qui a couté cher - machine bien endommagée - mais qui aurait pu etre plus grave