Abnahmeprotokoll für Elektroinstallatin: kann der A uftraggeber ihn fordern?

Nov 19, 2015 6 Replies

Hallo zusammen,



Ich habe eine Frima beauftragt die ganze leketrik in der Wohnung zu erneuer n. Im Angebot von denen Stand nicht viel drin, nur dass leektrik erneuert w ird und das Angebot ist nach VOB.


ch ein Abnahmeprotokoll vom Elektriker verlangen? Es gibt wohl nach VDE Nor



ll beauftragt und das macht er nicht.



Danke, Roland


Am 19.11.2015 um 10:22 schrieb snipped-for-privacy@gmail.com:

Korrekterweise ein Protokoll der Inbetriebsetzung und Werte wie

"Inbetriebnahme nach VDE 0100 Teil 600"

Butzo

snipped-for-privacy@gmail.com schrieb:

DIN VDE 0100-600:

muss Details des Anlagenumfangs, der durch den Bericht abgedeckt ist,

Ergebnisse des Erprobens und Messens umfassen.

ablehnen.

X-No-archive: Yes

Am Freitag, 20. November 2015 06:30:56 UTC+1 schrieb Willi Marquart:

Normen sind keine Gesetze, niemand ist gezwungen, sich daran zu halten. Wen n sich der Handwerker allerdings im Vertrag mit dem Auftraggeber zur Einhal

snipped-for-privacy@web.de schrieb:

entsprechen den allgemein anerkannten Regeln der Technik und besitzen

X-No-archive: Yes

Am Freitag, 20. November 2015 08:06:07 UTC+1 schrieb Willi Marquart:

Nicht so ganz. Was "anerkannte Regeln der Technik" sind, ist juristisch ebe nfalls nicht eindeutig festgelegt. I.allg. werden Normen und Lehrmeinungen

sind aber nicht generell verbindlich.

Das ist dann eine vertragliche Regelung, in der durchaus Bezug auf die Norm

. Ebenfalls Probleme kann es bei jur. Auseinandersetzungen geben (s.o.).

snipped-for-privacy@web.de schrieb:

Vor Gericht und auf hoher See...

formatting link

und hier

formatting link

Join the Discussion