Einstellproblem bei in Reihe geschalteten PID - Reglern

Mar 08, 2005 1 Replies

Hallo Ihr!!



Ich habe eine Meßstrecke die mittels 2 PID Reglern (in Reihe geschaltet: Führungsregler + Folgeregler)isotherm gehalten werden soll. Die Interne Regelung(also Regelung in der Kühlmittelpumpe) funktioniert reibungslos, nur bei der externen Regelung habe ich Probleme beim einstellen der Parameter. Ich habe schon die Srungantwort experimntell gemessen und die Parameter versucht nach Rosenberg einzustellen, doch auch da hatte ich keinen Erfolg. Hat jemand eine Ahnung, wo ich Einstellregeln für 2 PID Regler (Führungsregler + Folgeregler) finde?


"Dominik" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

Ich gehe davon aus, daß es eine Kaskadenschaltung ist, d.h. der Ausgangswert des Führungsreglers ist der Führungswert des Folgereglers.

  1. Stelle den Folgeregler auf P-Regelung ein (Tv=0, Tn=größten Wert). Den P-Bereich (Xp) so einstellen, daß Regelung stabil arbeitet.
  2. Führungsregler zunächst als P-Regler einstellen (Tv=0, Tn=größten Wert). Den P-Bereich (Xp) so einstellen, daß Regelung stabil arbeitet. Danach die bleibende Regelabweichung durch Nachstellzeit Tn verkleinern ausregeln lassen. Die Vorhaltezeit Tv zunächst möglichst vermeiden.