Re: PEN Strom durch Motor - Überlastung ?

Oct 25, 2003 1 Replies


> Hallo,


>> an einem 4-Leiter Netz mit "gemeinsamen" PEN - Leiter werden drei
>> Motoren mit jeweils 55kW (Nennstrom jeweils 100A) betrieben.
>>
>> Bei normaler Belastung fließen auf dem PEN-Leiter 10A.
>> Bei 1,6 facher Überlastung (30 sec.) der Motoren fließen insgesamt
>> 460A und auf dem PEN 60A.
> >
>> Die Pumpenmotoren und die Verkabelung hälts aus, weil wir im
>> thermischen Mittel ca. 6 Prozent über Nennsbelastung liegen.
>>
>> Ich vermute Oberwellenströme auf dem N-Leiter. (Muß ich noch
>> oszillografieren.)
>>
>> Weil keine Elektronik oder Umrichter an der Maschine sind, weiß ich
>> nicht, woher die Oberwellen kommen können.
>>
>> Erzeugen Asynchron-Motoren bei Überlast Oberschwingungen?
>>
>> Wie kann ich messen, ob der Motor der Erzeuger ist (und nicht der
>> Speisetrafo oder sonst was)?
55 kW Motoren (380/660) laufen an 380V üblicherweise im Dreieck Auch unabhängig von der Schaltung sehe ich keinen Grund, einen Motor
4-polig zu betreiben, ist mir auch noch nicht untergekommen. Kannst du den Grund dafür in Erfahrung bringen ?

mfg Bertram



Bertram Geiger schrieb [...]

Vermutlich die Resonanz mit Kaufleuten:

Fachkräfte sind zu teuer.

Mit unterwelliger Antwort Peter

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required