Re: PEN Strom durch Motor - Überlastung ?

> Hallo,

>> an einem 4-Leiter Netz mit "gemeinsamen" PEN - Leiter werden drei >> Motoren mit jeweils 55kW (Nennstrom jeweils 100A) betrieben. >> >> Bei normaler Belastung fließen auf dem PEN-Leiter 10A. >> Bei 1,6 facher Überlastung (30 sec.) der Motoren fließen insgesamt >> 460A und auf dem PEN 60A. > > >> Die Pumpenmotoren und die Verkabelung hälts aus, weil wir im >> thermischen Mittel ca. 6 Prozent über Nennsbelastung liegen. >> >> Ich vermute Oberwellenströme auf dem N-Leiter. (Muß ich noch >> oszillografieren.) >> >> Weil keine Elektronik oder Umrichter an der Maschine sind, weiß ich >> nicht, woher die Oberwellen kommen können. >> >> Erzeugen Asynchron-Motoren bei Überlast Oberschwingungen? >> >> Wie kann ich messen, ob der Motor der Erzeuger ist (und nicht der >> Speisetrafo oder sonst was)?
55 kW Motoren (380/660) laufen an 380V üblicherweise im Dreieck Auch unabhängig von der Schaltung sehe ich keinen Grund, einen Motor 4-polig zu betreiben, ist mir auch noch nicht untergekommen. Kannst du den Grund dafür in Erfahrung bringen ?

mfg Bertram

Reply to
Bertram Geiger
Loading thread data ...

Bertram Geiger schrieb [...]

Vermutlich die Resonanz mit Kaufleuten:

Fachkräfte sind zu teuer.

Mit unterwelliger Antwort Peter

Reply to
Peter Thoms