Wymagania elektryczne dla pomieszczeń

Witam

Muszę zlecić remont pomieszczenia szpitalnego - gabinet rtg w zakresie wymiana podłogi i malowanie œcian, instalacja nowych osłon radiologicznych. Gdzie znajdę jakšœ podstawę prawnš czy koniecznie musze wymienić instalację elektrycznš na 3 przewodowš ? Czy podczas takiego remontu nie mam obowišzku tego robić ? gdzie znajdę wymagania elektryczne dla pomieszczeń szpitalnych ale dla starych instalacji. Czy istniejš przepisy, które obligujš szpital do wymiany sieci elektrycznej na 3 - przewodowš po jakiejœ dacie ?

Z góry dzięki za pomoc

Reply to
Marek P.
Loading thread data ...

Marek P. <mpomicho_NOSPAM snipped-for-privacy@onet.pl napisał(a):

MSZ nie ma, aczkolwiek może być poważny problem z upchnięciem nowego sprzętu w starą instalację. Np. producent jakiegoś urządzenia może sobie zażyczyć instalację TNS i wył. różn.-prąd. Może "braknąć" amperów. Pewnie trzeba będzie zrobić nowe oświetlenie wg obowiązujących normatywów,więc i tak trzeba, choć w cześci zrobić nową instalację etc. etc. Wg. mnie jeśli robi się gruby remont to głupotą jest zostawiać stare przewody, pytanie jak bardzo jest to stare i do niczego. pzdr., PB

Reply to
Paweł Bochenek

W arkuszu norm IEC 60364-7-710 poświęconemu zasilaniu pomieszczeń medycznych istnieje podział pomieszczeń na grupy. Sale RTG należą do grupy 1 co oznacza, że może tam być sieć uziemiona ale w układzie TN-S.

Zakładam, że nie jest wymieniany aparat RTG, bo wtedy dostawca zwykle narzuca wymagania, co do instalacji zasilającej.

A z czysto praktycznego punktu widzenia jesli tylko mozna odnowić instalację to jak najbardziej.

Jarek

Użytkownik "Marek P." <mpomicho_NOSPAM snipped-for-privacy@onet.pl napisał w wiadomości news:egileh$4eg$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...

Reply to
JarekM

Odnowić jak najbardziej można ale jak zwykle szuka się oszczędności. O dostawca sprzętu rtg dba tylko o zasilanie do swojego urządzenia. Gniazdka dookoła go nie obchodzą

Reply to
Marek P.

Ale jeśli będzie wymagal sieci TN-S to chyba jasne, że taka powinna być w całym pomieszczeniu a nie tylko do jednego gniazda.

Jarek

Reply to
JarekM

Hmm... przepisy zakazujące mieszanie w jednym pomieszczeniu układów sieci TN-C i TN-S? Takich zapisów to chyba nigdzie sie nie znajdzie. Jedyne co mi przychodzi do glowy to "dobra praktyka inżynierska".

Jarek

Użytkownik "Marek P." snipped-for-privacy@gazeta.pl napisał w wiadomości news:eh3e9j$2sl$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...

Reply to
JarekM

Użytkownik "Marek P." snipped-for-privacy@gazeta.pl napisał w wiadomości news:eh5nfh$15t$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...

A jesli zauważysz że gdzieś są uszkodzone kable to też będziesz szukał normy?

Rozumiem, ze Ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby instalacja była bezpieczna i niezawodna. Ty więc powinieneś decydować, jakie działania są niezbędne i wnioskować o nie, bo w razie problemów zarówno technicznych (kłopoty z zasilaniem) jak i prawnych (niezgodność z przepisami) to na Ciebie spadnie odpowiedzialność.

Norma o ktorej wspomniałem w pierwszym poście wymaga sieci TN-S wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana siec IT. Jedynie w ten sposób mozna bowiem kontrolować stan izolacji sieci w czasie jej pracy. Możesz się wiec nią podeprzeć.

Jarek

Reply to
JarekM