100volts alternatif entre terre et masse cordon hdmi

bonjou a tous danc voila je trouve une centaine de volts alternatif entre la masse d'un cordon hdmi et la terre j'ai mis un sous main sur mon bureau une plaque d'alu de 1 metre sur 60
environ pour me proteger des rayonnement electromagnetique venant de
permanence genre transfo hub alim de pc alim 12 volts 5 volts etc
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload



Bonsoir
une piste.
les filtres et leurs condensateurs 'Y'
Mettre une ampoule 230 V de 25 ou 30 watts voir moins et mesurer la tension aux bornes de l'ampoule...
aucun commentaire..... surtout si elle elle 'en l'air'....
Claude
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload











je disais que je connaissais le probleme de longue date car en effet j'avais souvent cet "effet" sur des installations electriques
centaine de volts les filtres et les condensateurs (j'en ai (la cellule avec capa phase
meme des composants hibride ,ou tout est integre dans un seul boitier)
eventuelles depassements du secteurs >230 mais il m'est difficile d?affirmer ou meme de supposer que le probleme que je rencontre vienne
debranchant le fil du secteur (sur le tv) la tension soit toujours
fait possible qu'un "courant" circule ,mon histoire est un peu
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload


















,puisqu'en court circuitant les deux elements il ne se passe rien il s'aggit bien d'un "picottement"
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload


















Bonjour
https://www.cjoint.com/c/HDfgNFgdq80
permet un mini courant de fuite de max 0,5 mA
le condensateur 'X' entre phase et neutre et les 2 'Y entre phase et terre et entre neutre et terre ont une fonction de filtre... mais pas de protection contre les surtensions.
appareils en supprimant toutes les interconnections.
Claude
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload






un mini courant de fuite ? mais pourquoi faire ?
8uf ,mais je ne sais pas precisement son role as tu des explications si ce n'est pas trop demander...

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload







danger en cas de fuite plus grave.
--
capfree -

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload



c bien8 uf je l'ai sous les yeux MKP 8uf +-5% 275v x2 -40/105/21
mettez la fiche de terre ..47k ou ?
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload




Oui 47k entre appareil et la terre.
En mettant la broche terre d'une prise de courant sur les bornes secteur
--
capfree -

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload







Re-Bonjour
courant alternatif......
travers le condensateur....
en danger.
incendie.
connexion des terres et tout ira mieux.. :-)
Salutations
Claude