Bonsoir,
dans le cadre d'une extension d'installation, j'ai rajouté un tableau départ moteurs (existant récupéré et modifié) alimenté à partir d'un disjonteur 1250A existant sur un TGBT 400V 3~réseau IT sans neutre
J'ai fait procéder à une mesure d'isolement avant mise sous tension et j'obtiens les résultats suivants:
*Câbles d'alimentation* (connecté, mais disjoncteurs amont / aval ouvert: Ph3/Ph2 = 2390 Mo Ph2/Ph1 = 0.393 Mo !!!!!! Ph3/Ph1 = 3300 MoCables déconnectés, coté disjoncteur amont, je retrouve entre Ph2/Ph1 une valeur voisine des 2 autres.
*JdB Tableau:* Ph1/Ph2 = 216 Mo Ph2/Ph3 = 213 Mo Ph3/Ph1 = 420 MoLes mesures ont été réalisées avec un Fluke 1520 MEGHOMMETER en 1000V
Qui peut m'aider à interpréter les mesures ? Quelle doit-être la valeur mini d'isolement entre phase en 400V~ ? Entre phase et terre ?