contrôle d'isolement avant mise sous tension

Feb 10, 2009 9 Replies

Bonsoir,



dans le cadre d'une extension d'installation, j'ai rajouté un tableau départ moteurs (existant récupéré et modifié) alimenté à partir d'un disjonteur 1250A existant sur un TGBT 400V 3~réseau IT sans neutre



J'ai fait procéder à une mesure d'isolement avant mise sous tension et j'obtiens les résultats suivants:


*Câbles d'alimentation* (connecté, mais disjoncteurs amont / aval ouvert: Ph3/Ph2 = 2390 Mo Ph2/Ph1 = 0.393 Mo !!!!!! Ph3/Ph1 = 3300 Mo

Cables déconnectés, coté disjoncteur amont, je retrouve entre Ph2/Ph1 une valeur voisine des 2 autres.


*JdB Tableau:* Ph1/Ph2 = 216 Mo Ph2/Ph3 = 213 Mo Ph3/Ph1 = 420 Mo

Les mesures ont été réalisées avec un Fluke 1520 MEGHOMMETER en 1000V



Qui peut m'aider à interpréter les mesures ? Quelle doit-être la valeur mini d'isolement entre phase en 400V~ ? Entre phase et terre ?



Merci pour votre aide


Hello,

Je comprend pas trop tes mesures , en gros tu a sur ton circuit : le disjoncteur amont, le câble, le disjoncteur aval, on peut considérer que les résistances de fuite de tout ce beau monde sont en //.

- 1e essai ( les 3 résistances en // ) , Ph1/Ph2 et Ph1/Ph3 > 2400 Mo ce qui me semble bon ( pas trop bon meme, pour les spécialistes ? ) , et un caca entre les phases 1et 2. Jusque ici tout va bien ( sauf pour ton installation )

- 2e essai tu ne garde si j'ai bien compris que la résistance de fuite du disjoncteur amont et la, surprise elle est plus faible que les 3 en //. Moralité un de tes essais est certainement foireux .

Si tu veux déterminer d'ou vient ton problème il faut réaliser les essai entre phases ( et peut être aussi en phases et terre, non ? ;>) ) sur l'ensemble de l'installation, puis si tu a un problème en enlevant un élément a chaque fois.

J'oubliai de dire que comme tu n'a plus ton caca, celui se trouve soit sur le câble soit sur le disjoncteur aval.

Bonjour

Le câble à t'il, dans son voisinage, d'autres câble sous tension ? Si oui, supprimer la présence tension et ré-effectuer les mesures

"B12" a écrit dans le message de news:

4991f1d1$0$24016$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Bonjour

Un circuit de déclenchement ? Bobine à émission ... "Dépouillez "le DJ amont

Le cable semble en état

Faites aussi les mesures par rapport à la terre

V .

Bonsoir

100 000 ohms/V

De rien T Alexandre

_ vocatus a écrit :

Bonjour,

quel rapport avec la bobine de déclenchement ?

Bruno

Une bobine de déclenchement a manque de tension par ex, câblée en amont du disjoncteur va faire une charge entre deux phases ......mais sa résistance sera largement inférieure a 400k. Ne pas oublier que le bloc de protection ( maintenant électronique ) doit bien être alimenté par quelque part, quoique généralement ce soit par les Ti de mesure.

"B12" a écrit dans le message de news:

499dc580$0$5259$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Le réseau de commande déporté est peut-être encore cablé .. ... Débrochez vérifiez la platine du DJ , ses auxiliaires

***n fonction du manuel constructeur *** d'entretien Enfilez la combinaison intégrale cahoutchouc et plongez dans le TGBT pour dépister d'eventuels cables ( souvent logés dans les creux des petits profilés en U et sortie sous la platine du DJ)