Bonjour,
J'ai toujours eu des problemes =E0 d=E9terminer l'indice horaire d'un
transfo tri =E0 partir de son couplage.
Y a-t-il une m=E9thode qui marche =E0 tous les coups? au moins pour le
couplage =E9toile et le couplage triangle.
Pour le couplage "zig zag", je capte rien, je suis devant le couplage
et suis incapable de d=E9terminer son indice horaire. Peu-t-on
m'expliquer la m=E9thode =E0 utiliser pour d=E9terminer son indice
horaire?
Merci par avance
Yellow
yellow a écrit:
t'es pas le seul :-)
oui , je vais essayer de de la faire passer .
à partir de vrais transfos , ou à partir d'un schéma de transfo ?
en attendant , il y a toujours cet édifice en construction :
Bonjour Itacurubi
=E0 partir de vrais transfos , ou =E0 partir d'un sch=E9ma de transfo ?
A partir d'un sch=E9ma, c'est purement th=E9orique.
Merci par avance
Yellow
yellow a écrit:
Grosso merdo la base pour trouver un indice horaire découle de plusieurs
"conventions".
D'abord on considère que les enroulements primaires et secondaires sont
bobinés dans le même sens !
Ensuite tu essayes d'imaginer que tu coupes en deux le transfo entre les
BORNES HT et les bornes BT
a b c
------ (coupez suivant le pointillé )
A B C
ensuite tu "ouvres" ton tranfo comme une huître avec en bas le schéma HT
et en haut le schéma BT
voir
formatting link
est alors important de comprendre qu'un vecteur dirigé vers le bas
pour la HT sera en phase avec un vecteur dirigé vers le haut pour la bt
et inversement !
ensuite tu va positionner des vecteurs tensions sur la HT pour commencer
, suivant le même schéma pour la première bobine à gauche tu as un
vecteur AB ( la flèche est en B ) , puis BC à 120° et CA à 120° de BC
que l'on peut représenter par le triangle ABC . on peut inverser les
flèches pas de prob mais après faut suivre le bon ordre . )
Sur le côté BT on part du neutre on a un vecteur "c2" en phase avec CA
puis on lui rajoute un vecteur "a1" parcouru en sens inverse donc en
opposition de phase avec AB , ce que l'on peut voir sur le diagramme .
La résultante de "c2" + "a1" ( vectoriel ) fait un angle nul avec un
vecteur fictif NA ( neutre A ) l'indice est donc de 0 .
Toutl'art consiste à bien positionner les vecteurs , ils sont en phase
par colonne selon la règle édictée plus haut ( le coup de l'huître ) .
Par exemple sur le schéma :
formatting link
On construit les vecteurs HT à partir de neutre on a donc + vecteur "a2"
et moins vecteur "b1" l'angle est de 30° d'où indice 1 ....
etc ...
nota 1 : n'essayes pas d'ouvrir un transfo réel "comme une huître " ça
ne marche pas :-)
nota 2 : il est très difficile d'aborder ces questions sans schémas ou
diagrammes , j'espère que tu à suivi , car je n'ai bien l'impression
d'avoir été très clair !
Bonjour Itacurubi
Oui c'est vrai que c'est bien complexe ton explication:)
En fait j'ai bien compris comment d=E9terminer les indices horaires et
lorsqu'on sait en faire un, on sait tous les faire.
Il suffit simplement d'isoler une seule colonne du transfo, de bien
regarder les tensions en phase (attention =E0 tension simple et
compos=E9e, d=E9pend du couplage).
ensuite fl=E9cher toutes les tensions (vecteurs), et on doit pouvoir se
d=E9brouiller.
Si tu as besoin pour le couplage zigzag, je peux te scanner un exemple,
d'ailleurs pour les autres couplages aussi:)
encore merci pour ton aide
Yellow
yellow a écrit:
Ben j'aimerais bien qu'un jeune reprenne le flambeau , j'avais pas
terminé tous les couplages !! ( manque de temps ! ) et changement de vie
:-)
Bon courage ! ensuite il y a la méthode pile et voltmètre à zéro
central pour trouver l'indice sur un transfo vrai .... mais c'est pour
le deuxième épisode sortie dans les salles prévu ds qq années :-))))
itacurubi vient de nous conter la chose suivante
J'ai eu dans ma doc,un petit fascicule sur le sujet
pondu par le département matériel de la PT,il me semble,qui était
un véritable petit bijou de clarté
Tu t'en souviens peut être ?
André a écrit:
Oui , je vois de quoi tu parles , un fascicule réalisé et donné dans les
stages et dans les écoles de métiers , qui comportait TOUS les couplages
possibles !
Les stages sont fait pas le privé .. les écoles de métier ont sombrées
et ce fascicule à été vidé dans des bennes !
Mais je crois bien en avoir un dans mes fonds de cartons suite à mon
déménagement de Marseille :-) la difficulté est de faire de la spéléo
pour le retrouver :-)
Amitiés Dédé et heureux de te relire sur le NG :-)
Pour info : André à été un des premiers à poster sur ce NG :-))
Salut
J'ai bien acrobat reader mais ca ne fonctionne pas, par contre l'autre
lien fonctionne tres bien, tres bonnes explications concernant les
couplages des transfos.
Merci beaucoup
Yellow