Bonjour, Je m'interroge sur les transformateurs triphasés : prenons un transformateur triphasé couplé en étoile sans neutre au primaire de N1 spires (secondaire quelconque). Alimentons-le par 3 tensions en phase (tensions homopolaires de valeur effice V_0 et de pulsation w). Dans ce cas il y aura création d'un flux homopolaire phi_0 = V_0/(N1.w) dans chaque colonne (se refermant dans l'air si la structure magnétique est à 3 colonnes). Mais on a également la loi d'Hopkinson qui nous dit qu'un courant magnétisant i_0 est véhiculé dans chaque enroulement, tel que N1.i_0 = Ro.phi_0 avec Ro la réluctance du chemin emprunté par le flux. Cependant, comme les 3 colonnes du transformateur sont identiques ainsi que les tensions, les courants i_0 sont identiques dans chaque enroulement...on a donc 3 courants en phase dans une ligne triphasé 3 fils...donc la loi des noeuds i_0 + i_0 + i_0 = 0 (car ligne 3 fils) n'est pas observée...où est donc l'erreur que j'ai faite ??? Merci pour votre aide qui m'épargnera certainement quelques heures de réflexions intenses !!!
- posté
il y a 14 ans