Bonjour,
Un ami a dans sa salle de bain une machine =E0 laver qui disjoncte 5
minutes apres sa mise en route.
1) Serait-ce d=FB =E0 la sensibilit=E9 du disjoncteur diff=E9rentiel (trop
sensible)?
2) Ou =E0 quoi d'autre?
Cette machine a =E9t=E9 test=E9 ailleur, elle fonctionne tres bien.
Le disjoncteur diff=E9rentiel est un 40A 30mA. Peut-on le remplacer par
un disjoncteur d'une sensibilit=E9 sup=E9rieure (je suis pratiquement sur
que non mais on sait jamais)?
Yellow
Salut,
Au bout de 5 minutes, ça me paraît improbable que ce soit le différentiel.
Disjoncteur trop petit, genre 20A ?
a+,
G.T
205 Diesel & turbo-Diesel :
yellow a écrit :
Sans doute un défaut d'isolement apparait une fois la machine "en eau" et/ou
chaude.
Le courant de fuite dépasse 30mA et le disjoncteur déclenche.
Testée ailleurs, sans doute le disjoncteur différentiel 500mA (standart EDF) ne
voit pas
le corant de fuite du défaut qui doit être donc entre 20 et 499mA.
Le disjoncteur 30mA est obligatoire et est prévu pour protéger les personnes.
A mon humble avis, avant de modifier l'installation électrique, il vaut mieux
faire
réparée la machine à laver...
"yellow" a écrit dans le message de
news: snipped-for-privacy@g14g2000cwa.googlegroups.com...
Bonjour,
Un ami a dans sa salle de bain une machine à laver qui disjoncte 5
minutes apres sa mise en route.
../...
2) Ou à quoi d'autre?
RE : bonjour
voyez coté résistance de la MAL, toutes les cosses des niveaux ,
puis les contacts du programmateur
( 5mn , ...le moteur step prog et l'electrovanne sont en état )
Cette machine a été testé ailleur,
RE : dan s l e s mêmes condition s d'alimentation ?
elle fonctionne tres bien.
hugh
victor
"marc ferraton" a écrit dans le message
de news: dh10kc$2bfq$ snipped-for-privacy@biggoron.nerim.net...
superieur à 15mA mais inferieur à 250mA plutôt...
yellow a écrit:
qui fait disjoncter le disjoncteur ... Essayons de parler Français
chaque fois que celà soit possible !
non
Dans ce cas il faut réflechir ! c'est koi qui se mets en route 5 minutes
après la mise en service ?
Le phénomène est t-il constament observable ou aléaltoire ?
etc....
dans quelles conditions ?
si tu est sûr de ta prise de terre a 50 ohms , tu peux te fier au 500 mA
du Dj de branchement ( et que les masses métalliques de ta bécane soient
elles aussi bien reliées à la terre !
"itacurubi" a écrit dans le message de news:
snipped-for-privacy@tiscali.fr...
Ben parce qu'il me semble qu'un differentiel doit normalement declancher à
la moitié de sa valeur nominale (pour être sûr qu'il soit declanché une fois
le courant nominal atteind) c'est en tout cas ce qui est constaté chez la
pluspart des marques du commerce.
Donc si un 30mA saute mais un 500mA non, d'où la fourchette "theorique et
moyenne" de 15 et 250mA (bon disons 16 et 249 mais c'est ma dernière offre
:-D )
Adrien Gaudel a écrit:
Glups ! il te semble ?
sait tu au moins comment est réalisé un dispositif diff ?
et avec les valeurs données par des mesures sur le vrai dispositif peux
tu meux donner sa marge d'erreur ?
Le 23.09.2005 09:48, *yellow* a écrit fort à propos :
Bonsoir
Peut-être le disjoncteur différentiel était-il là moins sensible qu'ici
? Il faut bien reconnaître que la norme qui impose des disjoncteurs
différentiels de 30 mA est très exigeante.
Ma suggestion : Fais un cycle de lavage à froid. Si dans ces conditions
tu n'observes pas de disjonction, c'est la résistance chauffante qui
présente une légère fuite. Je crois que ce défaut est assez fréquent.
Tu trouveras aussi l'aide de praticiens expérimentés dans le groupe
fr.misc.depannage.
Merci pour vos r=E9ponses, je vais voir ca chez lui et je vous tiens au
courant.
Je vais v=E9rifier si ce n'est pas la r=E9sistance chauffante comme me le
dit "geo cherchetout" et "victor"
Marc Ferraton, ce n'est pas la MAL elle est fonctionnelle a 100%
c'est un probleme =E9lectrique!!!
Itacurubi, avant de repondre =E0 tes questions, je vais essayer ce qui
me semble plus simple. Pour la r=E9sistance de terre je ne suis pas sur
des 50 ohms.
Yellow
"itacurubi" a écrit dans le message de news:
snipped-for-privacy@tiscali.fr...
Oui je connais le principe des plus courant, d'ailleur c'est pour cella
qu'il déclanche bien avant leur courant nominal, justement pour être sûr
qu'il soit declanché une fois le courant nominal de défaut atteind. En
principe on parle de la moitié du courant nominal mais cela doit sans doute
varier d'une marque à l'autre.
Je ne connais pas les marges d'erreur, une chose est sûr c'est que pour être
conforme, un 30mA doit avoir imperativement déclanché pour un courant de
défaut de 30mA, vu la consitution de l'engin on ne peut dire qu'a 29mA
(29.99999mA) il ne déclanche pas et qu'a 30ma pile il déclanche.
Personnelement je n'ai jamais fait de mesure (et je ne le ferrais pas car je
n'ai pas le materiel sous la main pour le faire), je me contente de croire
ce que l'on m'a appris et que je continue de lire assez souvent sur les
forum à ce sujet. Vu la constitution de l'engin, ça me semble probable que
les fabricant se soient pris une bonne marge d'erreur.
Maintenant si tu as une sources fiables (les courbes d'un fabricant par
exemple) qui prouve le contraire tu peux toujours nous en faire part,
personnelement je suis pret à revoir ce que je pense savoir...
Bonjour,
Etes-vous sur que le disjoncteur déclenche en différentiel ?
D'autre part l'installation électrique est-t-elle saine en aval de ce
disjoncteur, car 40A pour protéger une machine à laver ??? J'en déduis donc
qu'il y a d'autres circuits derrière ce départ.
Cause probable : Défaut sur le Machine à Laver (Ev, pompe, moteur,
résitance...)
Cause possible : Problème sur le réseau électrique en aval (Neutre ou phase
isssus de circuits différents)
"yellow" a écrit dans le message de news:
snipped-for-privacy@g14g2000cwa.googlegroups.com...
Bonjour,
Un ami a dans sa salle de bain une machine à laver qui disjoncte 5
minutes apres sa mise en route.
1) Serait-ce dû à la sensibilité du disjoncteur différentiel (trop
sensible)?
2) Ou à quoi d'autre?
Cette machine a été testé ailleur, elle fonctionne tres bien.
Le disjoncteur différentiel est un 40A 30mA. Peut-on le remplacer par
un disjoncteur d'une sensibilité supérieure (je suis pratiquement sur
que non mais on sait jamais)?
Yellow
Adrien Gaudel a écrit:
Je sais qu'en tri il faut considérér la H3 ! même filtrer au maxi pour
éviter l'itempestif ! en mono celà dépends bcp de la qualité des
bobinages et de la réalisation du relais qui va couper le circuit , or
les pièces métalliques se dilatent et si "éléctriquement" on peut êttre
assuré d'un fonctionnement plutôt constant ( en monophasé) ,
mécaniquement il n'en est pas de même !
Le 23.09 2005, itacurubi a écrit dans
news: snipped-for-privacy@tiscali.fr:
Bonsoir,
les normes disent:
- entre 0 et delta I / 2 : rien
- entre delta I / 2 et delta I : il peut disjoncter
- au dessus de Delta I: il DOIT disjoncter.
Pour cela, les constructeurs s'arrangent pour que leurs matériels
déclenchent à partir de Delta I / 2. Parce que, toutes tolérances
affinées, il est impossible de prévoir mécaniquement un déclenchement
au milliampère près.
Voilà la raison du Delta I / 2.
Amicalement, Michel (F11)
Bonjour
============================
Pour compléter ce que dit Michel d'après le décret du 14/11/88
pour qu'un diff soit déclaré bon suite à une vérification, il faut qu'il ai
déclenché entre la moitié et sa valeur nominale.
Pour un 30mA donc, entre 15 et 30mA.
Michel08