changement de disjoncteur différentiel

Sep 23, 2005 22 Replies

Bonjour

================================= Pourquoi 50 Ohms ? Sous un 500mA c'est 100 Ohms maxi. Ul = 50V R=U/I =50/0,5 =100 Les liaisons des conducteurs de protection entre le tableau et les circuits terminaux ne doivent pas excéder 2 Ohms.

Michel

Michel08 a écrit:

très souvent on prends Ul = 25 V , la raison du 50 ohms

Bonjour

=============================== Oui, mais il n'y a pas lieu de prendre 25V. La C15-100 actuelle ne parle que du 12V et 50V. Par contre pour la salle de bains il faut mettre une protection complémentaire donc un 30mA sur tous les circuits. Effectivement avant il y avait le notion des locaux secs, humides ou immergés.

michel