moteur asynchrone Dahlander

Jul 01, 2003 3 Replies

j'ai un moteur asynchrone 2 vitesses Dahlander 750/1500 mn-1



il fait 16/59 kVA



3 X 400V 50 Hz shaft power 11/49 kW nominal current 23/84 A


- section des lignes d'alimentation 16 ou 25 mm2 ?


-comment dimensionner les contacteurs pour la vitesse rapide ?


Si je me trompe on me dit : Pour moi, la règle approximative c'est 5A par mm2. en courant nominal 84A donc mini 17mm2. donc du 25mm2 pour supporter le courant de démarrage. Ton moteur c'est un FLS de chez LS ( leroy somer ). C'est deja une bonne bête à 84A, utilisation ?

"trallala" a écrit dans le message de news:

3f01a7cc$0$12445$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

J'ai un doute. Je regarde demain si j'y pense au travail.

"Eddy" a écrit dans le message de news: bduqqa$ago$ snipped-for-privacy@news-reader1.wanadoo.fr...

"Eddy" a écrit dans le message news: bduqqa$ago$ snipped-for-privacy@news-reader1.wanadoo.fr...

ça s'applique

- - -

non, tablez plutot sur 3A si vous voulez tenir compte des dV *et *de la protection des personnes ( et, ou grandes longueurs ) et des risques BE et assimilés

A noter que ce soit en industrie ou "batiment " un tranfo et un régime de neutre sont toujours un transfo et un régime de neutre, il n'y a que la destination des locaux qui change et peut influer sur les calculs ;-)

réponse France ..

Victor