La puissance est un produit couple / vitesse de rotation, donc......
"news.orange.fr" a écrit dans le message de news:
47e4bccd$0$833$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...
"news.orange.fr" a écrit dans le message de news:
47e4bccd$0$833$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...
Bonjour,
A 50 Hz il y a moins de pertes fer qu'à 60 Hz à flux identique MAIS le flux
U/f est en réalité augmenté car U est inchangé (230 V) d'où saturation plus
importante, d'où courant à vide plus important, d'où pertes Joules plus
importantes...Je dirais que le moteur est déclassé...
"FAB" a écrit dans le message de
news:47e4cc93$0$868$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...
oui, la vitesse augmente mais le couple dispo diminue donc...
"Tatoche" <
Pour résumer : votre courant à vide va être augmenté (et il n'est pas
forcément négligeable devant le courant nominal car il s'agit d'un moteur
asynchrone). Or U/f = 230/60 = 3,8 pour 60 Hz contre 230/50 = 4,6 sous 50
Hz, soit une augmentation approximative du flux de 21 %. Comme une machine
asynchrone est dimensionnée pour être dans le coude de saturation, vous
aurez à coup sûr une augmentation du courant magnétisant supérieure à 21 %
(disons 30 à 40%). Ce courant magnétisant va échauffer davantage les
enroulements du moteur...donc déclassement.
"Tatoche" a écrit dans le message de
news:47e5702a$0$841$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...
les pertes fer ne sont pas prop à U² ?
c'est aussi mon avis !
"news.orange.fr" a écrit dans le message de news:
47e4bccd$0$833$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...
= =
bonsoir
les caracteristiques sont souvent données pour 50/60
alors est -ce un "pur 60Hz " ou un 50/60
Dans ce dernier cas le point de fonctionnement ne devrait pas trop
dériver et toujours se situer en aval du seuil de saturation
( juste avant le coude , de mémoire,
la norme elle je ne l'ai pas sous ..le coude
ca devrait se situer vers les 80% de la verticale
V
"Itacurubi" <
En réalité les pertes fer diminuent quand f diminue à flux identique...sauf
qu'ici le flux change puisque f change. Pour détailler :
Les pertes fer sont dues aux :
1/ pertes par hystérésis, proportionnelles à f*(Bcrête^1.6) or Bcrête est
proportionnel à Ucrête/f donc les pertes par hystérésis sont en
Ucrête^1.6/f^0.6,
Ainsi elles *augmentent* lorsque f diminue à *Ucrête inchangé*
2/ pertes par courant de Foucault en f*Bcrête², or Bcrête proportionnel à
Ucrête/f donc pertes par courants de Foucault en Ucrête²/f augmentent quand
f diminue.
Ainsi les pertes augmentent quand f diminue car U inchangé
B augmente comme Ucrête/f donc saturation plus prononcée quand f diminue.
Conclusion : moteur déclassé de 21% au moins (augmentation relative du flux)
+ pertes supplémentaires.
Note : les pertes augmentent avec f qui augmente uniquement si B est
inchangé !!!