Multimetre pour mesure de tension et fréquence.

Apr 20, 2005 15 Replies

Bonjour, Quel appareil de mesure me conseillez-vous pour la mesure de la fréquence et de la tension réelle au borne de sortie d'un variateur de fréquence. Merci. Jean


Jean a écrit:

c'est quoi une "tension réelle" ?

itacurubi a écrit :

Une tension en phase avec le courant ?

-- oui oui, je cherche la porte

"Allaert Yves-Laurent" a écrit >>

Non, là c'est l'impédance qui est réelle ;o) Claude

Salut,

Au pif, la tension efficace (j'imagine un variateur à MLI) des créneaux de tension ?

a+, G.T snipped-for-privacy@worldonline.fr

205 Diesel & turbo-Diesel :
formatting link

"itacurubi" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@tiscali.fr...

Tension : ou différence de potentielle, unité le volt Réelle : définition du petit Robert, "qui existe effectivement", "Qui est bien conforme à sa définition", voir véritable, vrai. Je voulais juste votre avis sur le problème de la mesure de la tension et de la fréquence à la sortie d'un variateur de fréquence; j'ai trouvé autre part. Excusé moi de vous avoir dérangez.

Sauf qu'une "tension réelle" n'existe pas en électrotechnique; techniquement ça ne veut rien dire, d'où les sarcasmes des autres intervenants...

"Jean" a écrit dans le message de news:

426764eb$0$44102$ snipped-for-privacy@dreader2.news.tiscali.nl...

Peut être qu'il veut parler de la partie réelle de la tension ? notion de nombres complexes ? mais dans ce cas, je ne vois pas trop l'interêt ...

"Adrien Gaudel" a écrit dans le message de news:42677572$0$19350$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...

déja essayé un "true RMS" .... à part ca je ne vois pas trop. ou un petit montage RC qui permet de filter en amont du mutlimetre...

"Quoi ma gueulle(R) ?" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@4ax.com...

Ah ouf quand même!!!!

Exact. Comme je ne suis pas rancunier et pour ceux que sa pourrais intéresser, voici deux appareils au top pour ce type de mesure : Le CH & AR - MX26 ou le FLK 87V équipé d'une pince ampèremètre pour la mesure de la fréquence du courant. Salut

"Adrien Gaudel" a écrit dans le message de news:42677572$0$19350$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...

J'ai juste employé le mot réelle pour bien faire la distinction entre la tension que l'on devrais réellement mesurer (simple calcule suivant les paramètres de réglage que l'on à introduit) et celle que l'on mesure avec un multimètre inadapté. Je crois que tous le monde avais compris mais bon certain ce croient toujour plus malin que d'autre!!!!!

Jean a écrit:

Extrêment intérressant si vous ne dites pas quel est le domaine de mesure en tension ( la tension c'est des volts notés V ) , continue alternative, moyenne ou efficace ( réelle n'existe pas sauf si la tension est issue d'une expression complexe ) . Fréquence du courant ??? oui certes mais il faut qu'il y ait courant , on peut mesurer des fréquences de tensions : mais toujours dans quel domaine ??? de 0 à 100 Hz ou de 2 Mhz à 20 Mhz ? les méthodes de mesure ne sont pas du tout les mêmes ! signaux sinus ou carrés , déformations .... j'en rajoute pas !

Alors sans être rancunier , pouvez vous préciser votre méthode de mesure ainsi que les gammes , et la précision de mesure que vous cherchez.

Salut,

Sinon, un oscillo et une sonde de mesure x10 devraient permettre de mesurer tout ça "d'un coup", surtout si on a un numérique (question de pouvoir garder la trace affichée).

a+, G.T snipped-for-privacy@worldonline.fr

205 Diesel & turbo-Diesel :
formatting link

Bonsoir,

NON

Petits rappels vite faits :

La partie réelle et la partie imaginaire d'un signal sont pour simplifier la partie en phase et la partie déphasée par rapport a la référence

La tension crête d'un signal périodique est la valeur maxi que peut prendre celui ci sur une période ( dans le cas d'une sinusoïde parfaite Ucrete = Ueff * racine 2 )

La valeur moyenne est la valeur de l'aire que prend le signal sur une période ( sur une sinus Umoy =0 )

La tension efficace ou RMS( celle que vous voulez mesurer ) est la valeur équivalente qui en continu donnerai la même quantité de chaleur dans une résistance. C'est de celle ci que tout le monde parle généralement et que l'on a besoin de connaître.

Harmoniques : Tout signal non sinusoïdal de fréquence F peut être décomposé en sinusoïdales pures de valeurs = U fondamental ( fréquence F ) + U harmonique ( Fréquence n*F avec n de 2 a l'infini ). Indispensable a savoir pour les convertisseurs de fréquence.

***************************************

Donc si vous voulez réaliser des mesures précises en sortie d'un variateur il vous faut :

- Un contrôleur "True RMS" pour la valeur efficace et qui fait fréquencemètre tbf ( et ceux qui sont précis a 50hz ne sont pas forcement légions ). Les autres contrôleurs sont étalonnés pour une sinusoïdale pure a 50hz et un variateur de fréquence ne délivre ni une sinusoïdale ni a 50hz ( c'est le but )

- Une pince amperemetrique ayant une bande passante supérieure 5khz pour passer les harmoniques

- Un scope pour la valeur crête et attention au scopes bas de gamme : précision 5%. Les contrôleurs ayant une valeur Min/Max ne mesurent pas la valeur crête mais mémorisent la valeur la plus haute ( ou la plus basse ) mesurée.

- QQ a parlé d'utiliser un filtre passe bas pour la mesure => Danger : on ne garde que la fondamentale , dans le cas d'un neutre tri équilibré en présence de courants déformes I(F) = 0 et tout passe dans les I( n * 3 *F ) , bref on pense avoir un courant nul dans le câble alors qu'il peut être supérieur a celui des phases !

Bref en conclusion, un appareil de bonne qualité et malheureusement dans le haut de la gamme du constructeur.

Salutations

JP