"Bertrand" snipped-for-privacy@pas.net.invalid> écrivait du fond de son antre :
Salut,
>
> Quelques idées "en gros" deja.
>
> - la pompe est alimentée électriquement depuis la citerne, qui se > trouve
> > à 150 mètres de là environ (longueur des câbles de puissance (380V
> > tri) et d'éventuelle commande : voir plus loin, détermination de
> > présence d'eau)
>
> Il faut donc mettre deux relais commandés par deux electrodes (si eau
> alors relais alimenté; le relai doit etre du type 3 ou 4RT, je dis
> bien RT(contacts repos ET travail)).
>
> Configuration suivante: le cable qui descend au canal est alimenté via
> un premier relai a la citerne. On met donc les deux electrodes dans le
> haut de la citerne, et on branche le cable qui va a la pompe sur le
> contact REPOS. Ainsi, pas d'eau = pompe alimentée.
>
> Vers le canal, on met un autre contacteur entre la pompe et l'alim,
> avec la pompe branchée sur les contacts TRAVAIL. De cette facon ce
> relai ne sera fermé que si il y a de l'eau dans le canal, ET que si la
> citerne n'est pas remplie a bloc en haut !
>
> > Voilà en gros ce que je cherche à faire mais, n'étant pas un
> > connaisseur d'électronique, je cherche plutôt des montages 'sur
> > mesure' mais suis preneur des grands principes aussi...
> > J'ai bien trouvé des montages dans le même esprit que celui-ci via
> > Google, mais bon, pas très appliquables à mon cas.
>
> T'es obligé d'utiliser du 380V ? Parce que je sais absolument pas
> comment ca marche. Si c'etait du 220V je pourrais peut etre plus > t'aider deja.
Disons que c'est la config actuelle, pour moi, la solution par relais>
> Quelques idées "en gros" deja.
>
> - la pompe est alimentée électriquement depuis la citerne, qui se > trouve
> > à 150 mètres de là environ (longueur des câbles de puissance (380V
> > tri) et d'éventuelle commande : voir plus loin, détermination de
> > présence d'eau)
>
> Il faut donc mettre deux relais commandés par deux electrodes (si eau
> alors relais alimenté; le relai doit etre du type 3 ou 4RT, je dis
> bien RT(contacts repos ET travail)).
>
> Configuration suivante: le cable qui descend au canal est alimenté via
> un premier relai a la citerne. On met donc les deux electrodes dans le
> haut de la citerne, et on branche le cable qui va a la pompe sur le
> contact REPOS. Ainsi, pas d'eau = pompe alimentée.
>
> Vers le canal, on met un autre contacteur entre la pompe et l'alim,
> avec la pompe branchée sur les contacts TRAVAIL. De cette facon ce
> relai ne sera fermé que si il y a de l'eau dans le canal, ET que si la
> citerne n'est pas remplie a bloc en haut !
>
> > Voilà en gros ce que je cherche à faire mais, n'étant pas un
> > connaisseur d'électronique, je cherche plutôt des montages 'sur
> > mesure' mais suis preneur des grands principes aussi...
> > J'ai bien trouvé des montages dans le même esprit que celui-ci via
> > Google, mais bon, pas très appliquables à mon cas.
>
> T'es obligé d'utiliser du 380V ? Parce que je sais absolument pas
> comment ca marche. Si c'etait du 220V je pourrais peut etre plus > t'aider deja.
que j'ai aussi envisagée ne se souciais pas de ça, vu qu'on parle de
tensions de commande, donc en l'occurence 220 V sur des contacteurs tri?
Alors je suis preneur de tes explications pour un montage en 220 V.
(peut etre qu'en utilisant une seule phase et le neutre on aurait du > 220V?)
Oui, si je change ma pompe, ce qui est tout à fait envisageable carcelle-ci est un peu vorace (4kW je crois, on fait mieux maintenant pour
le même résultat ;) )
Merci