Re: Intensite neon.

Jul 28, 2003 Last reply: 22 years ago 1 Replies


Bonjour,


> Je vais installer prochainement 12 néons de 120 cm de long, les tubes sont
> marqués 36 W.
> Je désire calculer l'intensité absorbée par le tout. Dois je utiliser une simp le
> loi d'hom :I=P/U, comme pour une ampoule, ou dois je tenir compte d'autres
> paramétres, propres aux tubes néons?
> MERCI
> YANNICK
36W c'est la puissance du tube, mais comme le ballaste chauffe tu peux y rajouter quelques watts :-( et tenir compte du déphasage cos phi (les tubes ne sont pas des charges résistives pures ou assimilées sauf si correctement compensés). Attention donc à la consommation.

Ta charge représente en gros 500 W. Tu peux donc utiliser un fusible 10A sur du cable 1.5.

PBFT a écrit:

Bonsoir,

Cela ne veut rien dire (pour ta question d'intensité en ligne)

C'est bien de s'en pré-occuper avant l'incendie !

Simplement tenir compte de l'intnsité réellement utilisée.(les tubes sont-ils compensés ou pas... si oui de combien...)

De rien

Daniel