Fusible qui saute pas et fils qui brulent.

Salut,

Eclairez moi svp paske la je suis perdu.... Quand dans ma maison 9KWh/45A je met en route le fer a repasser, la machine a laver et la machine a secher, j'ai mes cables de 10mm² AU DESSUS du fusible qui chauffent et commencent a bruler :-[ , le fusible ne saute pas, rien ne saute. au bout d'un bon moment d'utilisation le fusible qui est un 10A saute mais le porte fusible est déja tout fondu et les câbles au dessus brulés... 8-o Logiquement le general aurait du sauter non ? c un 45A/500mA. Et sachant que l'intensité max dans du 10mm² est de 50A en utilisation constante raison de plus pour que mon 45A saute en premier non ?

Que se passe t-il ? :/

Merci de vos réponses A+

Reply to
Electroseb
Loading thread data ...

Bonjour

Peut être que ton câble de 10² est endommagé. sûrement qu'il doit y avoir des filaments qui sont coupés. Cela créer une surchauffe à ces points donnés du câble (Résistance de contacte) et mie bout a bout cela fait une grosse résistance qui chauffe. Et pour ton porte fusible, peut être que les points de ruptures du câble s'amorcent ou pas et cela créer des pointes d'intensité qui sont ressentis par ton porte fusible et pas par tes fusibles.

Questions ?

Ton porte fusible peut supporter combien d'ampères ? Tes fusibles sont Am ou gG ? Ton câble de 10² est - il endommagé ?

Cordialement

Tintin120

"Electroseb" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@free.fr...

Reply to
Tintin 120

Salut,

Ca avait deja brulé donc javais remis des nouveaux cables de 10² donc en aucun cas endommagés, fusible 10A gG et Imax du disjoncteur je c pas v regarder ca.

A+

Tintin 120 a exprimé avec précision :

Reply to
Electroseb

"Electroseb" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@free.fr...

.../... bonsoir

testez votre disjoncteur edf en cc franc par un shunt au secondaire l'Inf peut atteindre 54A..alors ...

sinon vous avez du couper qqs brins de votre10² lors du premier cablage cablez en 2x 10 pour etre tranquille

hugh

victor

Reply to
victor

Bonjours:

Tu peux essayer avec du 10² souple avec embouts.Je présume que ce cable ne se contente pas d'alimenter le malheureux porte fusible de 10A mais plutôt une rangée de porte fusible. Je te conseille donc d'utiliser ce que l'on nome des peignes d'alimentation qui permettent de faire les pontages entre les portes fusibles et d'utiliser bornes d'arrivée pour tes câbles de 10². Il faut assurer un bon serrage des bornes et éviter d'utiliser du matériel d'outre manche. Ton porte fusible était peut être le premier de la rangé et dans ce cas c'est lui qui doit supporter un important courant sur ces bornes d'arrivée. Dernier conseil, pas plus de deux fils par borne.

Cordialement Daniel.

Reply to
rosa.daniel

bonjours;

Faire un court circuit franc sur la sortie du disjoncteur EDF si j'ai bien Compris!!! C'est d'une part interdit car une personne habilité ne doit pas dépasser un courant de 32 A, le court circuit provoqué va atteindre plusieurs centaines d'ampères (vous allez voir de belle étincelle même ci c'est rappide et imaginer ci le disjoncteur ne marche pas!!!). Vous ête dangereux comme personne.

Cordialement Daniel.

Reply to
rosa.daniel

"rosa.daniel" a écrit dans le message de news:cin2pt$6os$ snipped-for-privacy@news-reader3.wanadoo.fr...

Re : non pro , désolé donc vous shuntez votre djr, vous remontez le capot sur le bornier aval et vous l'enclenchez

la notion d'habilitation ne concerne pas les particuliers

les particuliers ont libre usage sur ICC de leur distribution

si le disjoncteur ne fonctionne pas sur CC, les fusibles aD judicieusement positionnés en amont et correctement calibrés par le préposé qui est venu vous assurer le calibrage du djr rempliront leur role avec en plus un effet limiteur

de meme hugh victor >

>
Reply to
victor

Ce n'est pas une raison pour faire un tel essais qui pourait se révéler destructeur. Et penser à l'embarras s'il fallait demander à EDF de changer leur fusibles qui, je l'ai quelquefois remarqué, sont souvent des 45 A même si l'abonné à un contrat de 30A. Si votre idée est de vérifier que le malheureux disjoncteur EDF déclenche bien sur surcharge donc pour un courant de 45A j'obterais pour la méthode des anciens élèves d'électrotechnique consistant à charger avec des éléments resistifs. Ont peut utiliser des convecteurs, des lampes halogènes de 1000W ou 2000W, les plaques électriques ect... pour débiter une puissance de 10800W répartie sur chaque circuit de la maison ce qui devrait suffire pour voir l'état de santé du disjoncteur. Les lampes halogènes sont pratique mais couteux pour un tel essais mais c'est plus sécurisant.

Reply to
rosa.daniel

rosa.daniel a écrit :

Si ca rentre encore.... et vous l'enclenchez

limiteur, limiteur ... mon c... sauf sur la durée mais pas sur le pic.

Et ce devrait être quoi ? (pour un disjoncteur 15/45 mono classique) Si votre idée est de vérifier que le

pourquoi 10800W ? c'est le 45a par 240v .. je plaisante cela devrait se fair aussi avec 10799 ou 10801w. répartie sur chaque circuit de

Le fusible de 10A sur une ligne en 10²... pas terrible mais bon ce serait pas mieux d'avoir un 32A sur un 1,5².

10² pour une MAL un fer et une MSL... cela n'a aucune raison de chauffer... C'est évident qu'il s'agit d'un pb de connectique. Revoir vos serrage et si cela a déjà chauffer, il faut peut-être nettoyer un peu les portées.
Reply to
Daniel

Electroseb a écrit dans l'article ...

Etes vous en mono ou tri? Si c'est tri il pourrais y avoir un problème sur le neutre, sauf erreur.

Reply to
PRUNE333

PRUNE333 a écrit :

Sauf groose modification dernièrement ais 9KWh/45A..... c'est du mono. C'est comme à l'école, il faut lire l'énoncé.

Reply to
Daniel