Bonjour, je suis à la recherche de la norme fixant les sections des conducteurs dans les armoires électriques pour des applications industrielles. Très souvent on met 10A par mm2, mais je voudrais une doc officielle.... Merci Philippe


Je peut regarder si je retrouve mon docu de travail.... je me souvient que c'est très dépendant de l'endroit (aérée, fils, cable, etc...). Gaffe quand meme, 10A/mm2, c'est pour les petites section (1mm2,

2mm2)... lorsque tu arrive a de grosse section, c'est beaucoup moins (par exemple 300A sur 95mm2)