Hallo,


ist ein 3-poliger LSS mit B16 Charakteristik) abgesicherte 5-adrige



Steckdose benutzt werden. Dabei sollen die ungenutzt bleibenden Phasen hinter der Steckdose mit einer Wago-Klemme enden. Abschneiden kommt



hin soll.


Unterverteilung durch drei einzelne MBS116 (dasselbe wie der MBS316, nur jeweils einpolig, Charakteristik B16) ersetzen und dazu das


Ich sehe den Grund des Umbaus der Unterverteilung nicht. Der MBS316



einer einzelnen Phase wie ein einpoliger Automat aus und nimmt als "Nebeneffekt" noch die beiden in derselben Dose endenden Phasen "mit", so dass die Dose danach komplett spannungsfrei ist, was bei drei


hier doch sogar sicherer als die drei einzelnen LSS. Oder kann es


Wie seht Ihr das?


Marc


Am 14.03.2021 um 11:32 schrieb Marc Haber:

Wimre steht in VDE 0670:

Wird in einem 3-poligen Stromkreis nur eine Phase belastet, so ist diese Phase auch einpolig abzusichern , um Irritationen zu vermeiden.

Am 14.03.2021 um 13:12 schrieb Friedrich Karl Siebert:

Lustige Vorschrift, das. Wie ist das dann bei einem angeschlossenen Herd, an dem ich im Augenblick nur eine Platte benutze? Da ist dann auch nur eine Phase "belastet".

Und wenn er eine dreifach-Steckdose setzt, jede bekommt eine Phase?

Am 14.03.2021 um 11:32 schrieb Marc Haber:

Nein, ein dreipoliger LSS schaltet bei Fehlern eines einzelnen Kreises immmer komplett ab.

Wenn du einiges dazu lesen willst:

formatting link

Speziell der Abschnitt "Notwendigkeit allpoliger Abschaltung" sagt m.E. alles Wesentliche.

Sollte also mit 3fach-LSS ok sein.

Frag' doch den Elektriker, warum er das machen will.

Alfred.

Am 2021-03-14 um 11:32 schrieb Marc Haber:

dir Protokoll? Ein z. B. Fluke 1662er macht Laune.

Butzo*aussen

Am 14.03.2021 um 13:55 schrieb Heinrich Pfeifer:

nur eine Phase angeschlossen....."

...so ist jede Phase einzeln abzusichern.

Thus spoke Friedrich Karl Siebert:

Ich spontan auch nicht.

relevant.

Sebastian

Am 14.03.21 um 15:54 schrieb Friedrich Karl Siebert:

Zumal EINE (normale AP) Dreifach-Steckdose meist intern hart

Das aber nur als Detail am Rande. M.W. sind dreifach LSS schlichtweg

abschaltet. Das ist bei Drehstrom-Verbrauchern die ein Drehfeld oder

nicht mehr relevant. Nur wenn ggf. die 2. oder 3. Phase dazu auch

sollte der 3-fach LS durch einzelne ersetzt werden. Oder gleich einzelne

sonst der Neutralleiter asymetrisch belastet wird und zum Problem werden

Kay

auch der einzige Unterschied.

er Phasenverschiebung im einen Zweig und im anderen nicht oder in der entgesetzten Richtung.

Am 2021-03-14 um 16:26 schrieb Kay Martinen:

Einzelne Zuleitung heisst auch n-mal Neutralleiter, kein Problem.

Irrtum,

aufgelegt wird.

Butzo*aussen

Nur das relevante mit geqoutet weil:

... von diesem Worst-Case Fall ging ich dabei aus.

Kay

Das ist ja gar nicht mal _so_ teuer.

Das sollte in der Unteverteilung sogar gehen, weil da eigentlich ein Satz Reihenklemmen drin sein sollte.

Marc

Der hat ein wenig rumgeeiert, die beiden ungenutzten Phasen abgelegt und den dreipoligen LSS dringelassen.

Marc

und am Automaten abgeklemmt?

Thread closed?

Kay

Am 16.03.2021 um 16:49 schrieb Kay Martinen:

Das ist Pfusch!

Am 16.03.21 um 17:19 schrieb Heinz Tauer:

die beiden unbenutzen Aussenleiter gemacht. Aber so ist das technisch schon i.O.

Die zwei flexiblen Verbindungen zwischen dm LSS und der Reihenklemme sind weg.

Jo.

Marc