CAT6-Kabel Belastbarkeit

Mar 11, 2021 12 Replies

Hallo Gemeinde,



kann mir jemand einen Tip geben wie hoch die Leistung sein darf, wenn


Hallo Steve,

Am 12.03.21 um 00:33 schrieb Steve Frank:

Leistung als bei 12V oder 48V.Und was darf als Spannungsabfall entstehen bzw was ist an Temperatur tolerierbar?

Flach Kabeln eine Angabe von AWG 24

formatting link
)

Spannung.

Schau mal unter

formatting link
da sind die Normen genannt. Aber hier ist auch meist nicht alle Einzelheiten beschrieben, nur die generellen Anforderungen.

Am 12.03.21 um 00:33 schrieb Steve Frank:

Leistung gibt es nicht. Der Strom und die Spannung sind begrenzt. Wenn du bei beiden ans Limit geht, gehst eine ganze Menge.

Der spezifische Widerstand von Kupfer ist hinreichend bekannt.

Dann bekommst du auch ein Hausnummer, mit welchem Spannungsabfall du auf

Brauchst du es denn explizit als /Netzwerkkabel mit POE/ oder hast du einfach eine vorhandene Strippe, die jetzt zur Stromversorgung von etwas zweckentfremdet werden soll? In letzterem Fall kannst du einfach alle 4 Adernpaare parallel schalten. Dann bekommst du selbst durch ein AWG26 Cat5e Patchkabel 3A durch ohne dass da etwas abraucht.

Marcel

sondern auch auf die Crimpverbindungen in den Dosen und die Dosen selbst. Du willst hoffentlich nicht die Dosen abmachen.

That being said, 802.3bt spezifiziert 960 mA pro Adernpaar bei ~ 50 V.

Marc

Am 2021-03-12 um 03:26 schrieb Jan Conrads:

ja starten :)

Am 2021-03-12 um 08:37 schrieb Marcel Mueller:

Netzwerkkabel mehr ist.

wohl kniffelig wird.

ohne Dosen und dient als reine Spannungsversorgung, die Westernstecker

Steve Frank schrieb:

xxx

weniger

Ach! Das hast Du sicherlich bei Georg Ohm nachgefragt.

von dem

kommt

Projekt

Logik wird gern mit 5V oder gar nur 3,3V versorgt, das Steckernetzteil

noch ein eigener Spannungswandler. Wenns nicht spitz ist, mag der Switch auch mit 10V am Eingang noch arbeiten.

Steve Frank schrieb am Fri, 12 Mar 2021 09:28:40 +0100:

Suchbegriff "passive POE".

HTH

Frank

Am 12.03.21 um 20:08 schrieb Frank Scheffski:

eher das zu sein was er sucht. Lese ich da jedenfalls so raus...

Kay

Power ohne Ethernet, hatte ich verstanden.

Marc

Ja, korrekt, das Kabel an sich hat dann nichts mehr mit Ethernet zu tun.