Ansteuerung von elektrischen Rolläden

Hallo,

ich möchte demnächst die Fertigmontage der Elektroinstallation in meinem Neubau durchführen und hätte einige Fragen bezüglich der Rolläden:

Ist es für eine Übergangszeit von einigen Jahren ok, dass man elektrische Rolläden nur mit einem Wipp-Taster ansteuert, bis ich mal wieder Zeit und Lust habe eine Zentralsteuerung dafür zu basteln? Oder andersrum gefragt, wie lange dauert es, bis ein elektr. Rolladen bei einem Fenster mit Brüstung (ca. 130cm Rolladenhöhe) und einem bodentiefen Fenster (ca. 230cm) nach unten fährt?

Früher durfte man ja elektrische Rolläden nicht parallel-schalten. Ist das bei den "elektronischen" Rolläden auch noch so? Ich weiss leider den Rohrmotortyp noch nicht ganz genau, aber der Rolladenbauer möchte elektronische Rolläden der Firma Rademacher verwenden.

Martin

Reply to
Martin Kobil
Loading thread data ...

Martin Kobil wrote: ...

Ich würde es nicht machen, aber möglich ist es natürlich.

Für eine Balkontür handgestoppte 31s abwärts und 34s hochwärts. Ich würde mich bei 'nem Dutzend Rollläden da nicht jedesmal daneben stellen.

Man soll Kondensatormotoren in Rollläden nicht parallel schalten, weil die Wicklungen im jeweiligen Umkehrbetrieb anders geschalten werden.

Steuerleistungen kann man immer dann parallel schalten, wenn man genau weiß wie es funktioniert. Einen Persilschein kann wohl leider keiner austellen.

möchte

formatting link
IIRC gab es bei diesem hersteller Motoren wo das möglich ist.

Thomas

Reply to
Thomas Einzel

Ups, das ist aber ziemlich lang. Bei Gira gibt es einen Knebel-Rolladenschalter, den man durch Entfernen eines Messingteils von einem Schalter auf einen Taster umbauen kann. Das wäre eigentlich die Lösung dazu, aber eigentlich wollte ich schon Wippenschalter. Und dort sind Rolladen-Schalter und -Taster zwei verschiedene Produkte :-(

Ich weiss jetzt den Hersteller nichtmehr, aber früher gab es auch mal Wippschalter, welche man durch Einsetzen einer Feder zum Taster umbauen konnte. Aber nutzt nichts, ich habe mich eigentlich schon für das Gira-Schalterprogramm entschieden.

Reply to
Martin Kobil

"Martin Kobil" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

Wenn Du schon nicht gleich eine Zentralsteuerung basteln willst, dann lege aber wenigsten schon mal die Leitungen dafür. Das heißt am besten für jede Jalousie ein 4x1.5 in ein ausreichengrossen Kasten für

2 Relais pro Jalousie und eine kleine SPS-Steuerung. (alte S5 gibt es bei ebay für um die 50 Euro) Die Schalter am besten auch einzeln in den Kasten ziehen oder halt in einer entsprechend mehradrigen Steuerleitung zusammen fassen.

andersrum gefragt, wie lange dauert es, bis ein elektr. Rolladen bei

es gibt Jalousietaster und Jalousieschalter, wenn Du Schalter verwendest musst Du nicht den Finger draufhalten bis er unten ist. Die Endschalter in den Jalousien schalten ja ab wenn Endanschlag erreicht ist.

Sollte man auch jetzt nicht tun !

das bei den "elektronischen" Rolläden auch noch so? Ich weiss leider

Reply to
Jens Orf

"Martin Kobil" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

Eine billige Möglichkeit für die Übergangszeit wäre, einen Doppelschalter (2 Wippen) zu verwenden. Eine davon ist für die Richtungsumschaltung, die andere zum ein und ausschalten. Besser ist natürlich eine selbstsperrende Doppelwippe, aber auch deutlich teurer.

Viele Grüße Wolfgang

Reply to
Wolfgang Berger

Jens Orf wrote: ...

Ack für die Leitung. Am besten das preiswerte NYM-J 5x1,5mm² oder ein NYM-J 7x1,5mm2 für zwei nebeneinanderleigende. Im Gegensatz zu Jens seiner Meinung empfehle ich jedoch diese Leitungen zum Etagenverteiler zu ziehen.

Die Schalter/Taster oder wie auch immer empfehle ich nicht in Rollladennähe sondern bedienfreundlich an der Tür oder an anderer geeigneter Stelle. Auch hier empfiehlt sich z.B. NYM-J 5x1,5mmm² für 3 Schalter/Taster oder je anch Bedarf.

Wenn ich Kasten mit Etagenverteiler (min.24 TE) ersetze: Ack. Ob man da Trennrelais, SPS, EIB, LCN, C-Control oder Wagoklemmen nimmt ist dann variabel - auch später (!) ...

Ja, aber IIRC haben Rademacher-Motorren (die Martin vorhatte zu verwenden) eine Vorschrift den Strom nach ein paar Minuten abzuschalten. Aber nur IIRC bitte beim Hersteller nachlesen. ...

Wenn es nur Steuerleitungen sind und Trennrelais integriert sind, ist das egal. Aus diversen Gründen würde ich das aber nicht per Installation tun - zu unflexibel. Die Mehrkosten 5x auf 7x Leitung sind nur sehr gering.

IMO - Thomas

Reply to
Thomas Einzel

Ich habe pro Stockwerk einen Etageverteiler. Von jedem Rolladenkasten und jeder Schalterdose/Schalterdosenreihe an der Tür geht ein Leerrohr zum Etagenverteiler.

Ich kann also bezüglich der Rolläden so ziemlich alles realisieren was ich möchte, ohne mit dem Hammer und Meisel anrücken zu müssen :-)

Reply to
Martin Kobil

"Martin Kobil" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

Der Platz in einem solchen verteiler wird schnell eng, bei sagen wir mal 8 Jalousien sind das schon 16 Relais + SPS da sind Ruck Zuck zwei Reihen voll. Deshalb hätte ich da einen eigen kleinen 3 reihigen verteiler gesetzt, das mache ich auch meist für grösserer Sprech oder Telefonanlagen. ich hoffe die Rohre sind großgenug gewählt und Du hast auch einen Zugdraht drinn , ansonsten viel Spass.

Reply to
Jens Orf

"Martin Kobil" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

Hallo Martin, habe deinen Beitrag mit Interesse gelesen. Erlaube mir bitte kurz die Frage, warum man früher Rolläden nicht parallel schalten durfte/sollte? Gibt es dafür irgendeinen vernünftigen Grund oder hat irgendein übermotivierter Verwaltungsspinner mal wieder an einem neuen Gesetz gebastelt? Es ist doch eigentlich völlig Wurst, ob Rolläden nacheinander geschlossen/geöffnet werden oder zusammen.

Bei einem Feuer wäre es zum Beispiel sehr wichtig, so schnell es geht alles dicht zu machen, damit wenig Sauerstoff an das Feuer kommt. Da bietet ein Rolladen zusätzliche Sicherheit zu dem Glasfenster.

Viele Grüße,

Niko

Reply to
Niko

"Niko" schrieb im Newsbeitrag news:bq55b4$2c3$ snipped-for-privacy@online.de...

Das liegt an der Funktionsweise der Motoren. Siehe das Posting von Thomas Einzel.

Gruß Wolfgang

Reply to
Wolfgang Berger

Niko wrote: ...

Nein, Technik.

Kondensatormotoren und Rollladen, Wicklungsumschaltung beim Richtungswechsel. Schaltest du sie parallel gehen sie kaputt.

Thomas

Reply to
Thomas Einzel

Wenn bei den elektronischen Motoren der auf/ab Befehl über Steuerleitungen geht sollte es gehen, sonst siehe Unten. Ich kopiere mal einen Früheren Beitrag:

----------- Detlef Neubauer hat dieses am 30.12.02 geschrieben

Nein verdammt nochmal.

Bei getrennten Jalousietastern oder einer Zentralsteuerung sind die Anschlüsse der Gegenrichtung *nicht* miteinander verbunden.

Ich versuche jetzt nochmal eine ASCII Zeichnung.

N ----o------------o | | | | o o | | Thremoschutz o o | | | | ------ ------ | | | | - - - - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - - - - |-||-| |-||-| | | | | o o o o | | | | Endschalter o o o o | | | | | | | | o o o o | | | | | ---------)----- | | | --------------- | | | | | ab o | o auf | | o | | L -------------------

Was paasiert hier nun?

Betätigt man den Jalousietaster nun in Richtung "auf" bkommen die jeweils rechten Wicklungen direkte Spannung und die jeweils linken Wicklungen indirekt über den Kondensator (phasenverschoben). Der Rolladen fährt hoch.

N ----o------------o | | | | o o | | Thremoschutz o o | | | | ------ ------ | | | | - - - - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - - - - |-||-| |-||-| | | | | o o o o | | | | Endschalter o o o o | | | | | | | | o o o o | | | | | ---------)----- | | | --------------- | | | | | ab o o auf / / o | | L -------------------

Der rechte Rolladen kommt in seine Endstellung, der Endschalter ganz rechts öffnet, der Motor bleibt stehen. Nun ist aber der linke Rolladen noch nicht oben.

N ----o------------o | | | | o o | | Thremoschutz o o | | | | ------ ------ | | | | - - - - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - - - - |-||-| |-||-| | | | | o o o o | | | | Endschalter o o o o | | | | | | | | o o o o | | | | | ---------)----- | | | --------------- | | | | | ab o o auf / / o | | L -------------------

Wass passiert? Der rechte Rolladen bekommt über den Kondensator des linken Rolladens Spannung auf seine Abwärtswicklung.

N ----o------------o | | | | o o | | Thremoschutz o o | | | | ------ ------ | | | | - - - - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - - - - |-||-| |-||-| |

Reply to
Ernst Keller