Die Isolationsmessung ist aber ein erster Schritt zum auffinden des Fehlers, vermutlich wird man damit den Stromkreis eingrenzen können, in dem sich der Fehler befindet. Mit aufteilung des betroffenen Stromkreises und weiteren Isolationsmessungen sollte der Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit auffindbar sein. Was für weitere Patentrezepte du hier erwartest ist mir unklar.
Hängen diese 2-adrigen Leitungen auch hinter dem FI? Falls ja, könnte/dürfte das schon die Ursache für den auslösenden FI sein. Hängen hier dann Phase und PEN am FI? Oder im TT-Netz (in Frankreich ja laut einem Posting oben weit verbreitet) Phase und N, der PE ist vom N gebrückt? Oder garnicht vorhanden?? Im Bereich der 2-adrigen Installation kann ein FI eigentlich garnicht funktionieren.
Was für einen Nennfehlerstrom (30mA, 300mA, 500mA...) hat eigentlich der eingebaute FI?
mfg. Markus