Isolationsmessgerät

Wir benötigen in der Firma ein neues Messgerät für Isolationsmessungen, Fehlerstromprüfungungen usw. Habe mir schon verschiedene angeschaut, aber welches würdet ihr empfehlen.

Mfg Ulrich

Reply to
Ulrich Koch
Loading thread data ...

"Ulrich Koch" schrieb:

Haben hier mehrere Gossen-Metrawatt Pofitest 204 im Einsatz (Maschinenbau) und können bisher nur Gutes berichten.

formatting link
Da ist für eueren Anwendungsfall sicher was dabei.

Gruß Ralf

Reply to
Ralf Meinig

Ralf Meinig schrieb:

Da h=E4tt ich auch was dazu.

Sieh zu, da=DF Du von einem =E4lteren Elektro-Meister einen Kurbelinduktor kaufen kannst. Sieht aus wie ein Feldtelefon aus dem WK II.

Bringt langsam 500 V und schnell gekurbelt 1000 V.

Sollte billig sein. Und erh=E4lt jung und sportlich.

Wenn Du Pech hast, sind alle schon von der US-Armee/CIA aufgekauft. Man kriegt damit Gefangene ganz leicht zur Reden.

bastian

Reply to
bastian
[...]

1kV ? Na... Da musste mal feste kurbeln.

Bei dem Doppel-T-Anker bringt der gewaltige Spitzen und die pfeifen durch!

Uebrigens habe ich zeit meines Lebens immer mit dem Kurbelinduktor gearbeitet und ich war immer mit dem Ergebnis zufrieden,

( unsere Stifte wurden damit an den "Strom " gewöhnt! ) { Duck }

( Berufs-Anfang: 10.Sept. 1945) Eingeteilt von der " HJ" ( Ende noch lange nicht in Sicht. z.Zt nur noch beratend tätig.) ( " praktisch" kann mich jeder im ... ... usw.)

zur Erinnerung "im" stimmt, bitte nachlesen, bei "Götz von Berlichingen".

Rudi

Reply to
Rudi Horlacher [Paul von Staufen]

Am 2006-04-06 schrieb bastian:

Dann hat er zwar eine Isolationsmessung, den Rest von VDE 702/ 105 hat er dann aber immer noch nicht. Außerdem machen die Dinger auch eine Menge kaputt, wenn man sie falsch bedient. (Zu hohe Messspannung)

Bei der heutigen Elektronik (z.B. EVG) in den Schaltungen würde ich so ein Teil nicht mehr anwenden.

Reply to
Juergen Bors

Juergen Bors schrieb:

Ich habe hier einen Kurbelinduktor von Siemens und einen der USArmy. Ohne hohe Spannungen sind viele Isolationsfehler in Kabeln garnicht meßbar. Sollten elektonische Schaltungen, die an solche Kabel angeschlossen sind, Schaden nehmen, dann ist der Schutz dieser Geräte gegen hohe Spannungen schlicht ungenügend. Denn unter ungünstigen Umständen reichen 10m Kabel um sich Transienten hoher Amplitude einzufangen.

Reply to
horst-d.winzler

Am 2006-04-08 schrieb horst-d.winzler:

Du sollst auch nicht mit niedrigen Spannungen messen, sondern mit den richtigen. Wenn du eine H03 Leitung mit 700 V testest, weil du etwas schnell kurbelst, wird sich recht einfach ein Isolationsschaden feststellen lassen. Wenn da vorher keiner war, so hast du ihn hinterher ganz sicher. Insbesondere bei Wicklungen kommen Überspannungen gar nicht gut. Auch manch ein Störschutz gibt schnell mal Rauchzeichen von sich, wenn man es übertreibt.

Die Transistenten kommen nicht von der Kabellänge, im Gegenteil, lange Kabel dämpfen sie. (Kabel liegen übrigens in der Erde.)

Reply to
Juergen Bors