ich habe eine Frage zu Stromwandlern. Wenn ich durch einen vorhandenen Sromwandler 60A/5A das stromführende Kabel zweimal durchführe (Schleife), habe ich dann ein Wandlerverhältnis 30A/5A? Wenn ja, geht das auch 5mal = 12A/5A 10mal = 6A/5A oder 20mal = 3A/5A?
Hintergrund: Ich habe ein gebrauchtes Kreuzspul-Einbau- instrument (Wattmeter) mit den Eingangsdaten 220 V und
60/5A und einer Skala mit 12KW Endausschlag (einphasig). Wenn die o.g. Annahme zutreffen würde, könnte ich das Wattmeter mit einem Endausschlag von 1200W ausstatten. Vielleicht mit schaltbaren Anzapfungen 600W/1200W2400W?Ein direktes Einspeisen des Stromes ohne Wandler würde nach meinem Erachten einen Endausschlag von 1000W ergeben, was auf einer 12KW-Skala sehr schlecht umzu- rechnen wäre.