Użytkownik Stanislaw Sidor napisał:
Awaria napięciowa rozpoczęła się od samoczynnego wyłączenia obydwu pracujących jednostek wytwórczych w elektrowni Ostrołęka. Pomiary podstawowych parametrów elektrycznych, które zarejestrowano w elektrowni Ostrołęka wskazują, że na chwilę przed samoczynnym wyłączeniem generatory znajdowały się w niedozwolonym punkcie pracy. Wyjście z tego byłoby możliwe w drodze uzgodnień pomiędzy służbami ruchowymi OSP i elektrowni Ostrołęka, jednak nie nastąpiło to w odpowiednim czasie. Znaczne ubytki awaryjne w elektrowniach, a także o wiele wyższe od planowanego przebiegu zapotrzebowanie w KSE na moc czynną i bierną wywołały ok. południa utratę rezerw regulacyjnych mocy czynnej we wszystkich jednostkach wytwórczych dysponowanych centralnie przez OSP oraz utratę rezerw mocy biernej w jednostkach wytwórczych dysponowanych przez OSP, zlokalizowanych w centralnej i północnej Polsce. Wraz z dalszym wzrostem zapotrzebowania, szczególnie dotyczącego mocy biernej, pomiędzy godziną 12.00 a 13.00 nastąpił stopniowy spadek napięcia w węzłach sieci przesyłowej, osiągając wartości, jakie są dopuszczalne jedynie w stanach zakłóceniowych. Spadek napięcia dotyczył także rozdzielni dużych elektrowni systemowych, w tym rozdzielni do której przyłączone były jednostki wytwórcze należące do elektrowni Ostrołęka.
Stefania Kasprzyk Prezes Zarządu PSE-Operator S.A., CIRE.PL