Jaki przekrój kabla..

Witam

Moze to NTG ale zapytam.

Chce podlaczyc betoniarka (zwykla jak na budowie) ktory ma silnik 1,1 kW

3-fazowy , gniazdo od betoniarki oddalone jest o 40-50 m. Betoniarka bedzie wlanczana raz na jakis czas na okres 5-10 minut. Jaki musze zastosowac przekroj kabla zeby bylo w miare i zebym nie popłyna z kosztami poniewaz ma to byc tylko na okres 2 tygodni.

dziekuje

dod

Reply to
dodi
Loading thread data ...

1,1kW na trzy fazy to właściwie żadne obciążenie, dowolny w zasadzie, nawet 1,5mm2 przekroju żyły wystarczy.

J.

Reply to
Jarek P.

Dnia Sun, 23 Apr 2006 14:58:07 +0200, Jarek P. napisał(a):

Bez przesady, to jest odbior silowy, sugerowalbym 5x2,5mm2 - zawsze mozna wykorzystac, do innych celow. I ochrona przeciwporazeniowa pewniejsza... pozdrawiam, kw

Reply to
Krzysztof W.

Użytkownik "Krzysztof W." snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:1kiqm8pzo6rxp$. snipped-for-privacy@40tude.net...

Z czego w tym wypadku wynika tylko i wyłącznie tyle, że i tak niewielkie obciążenie rozkłada się jeszcze na trzy fazy. Gdyby to była docelowa linia zasilająca, też sugerowałbym 2,5mm2, ale jeśli to ma byc tymczasowa 2tygodniowa prowizorka, 1,5mm spokojnie wystarczy. Kupno 2,5mm2 i wykorzystanie potem do innych celów będzie jak najbardziej rozsądne, ale to nie zmienia faktu, że jeśli przedpiśca ma gdzieś akurat pod ręką 1,5mm2, może go spokojnie wykorzystać.

???

J.

Reply to
Jarek P.

Jarek P. napisał(a):

Niższa impedancja pętli zwarciowej (bo większy przekrój) - to szybsze wyłączenie zabezpieczenia.

Reply to
PH

No bez jaj, nie wywodźmy "lepszości" ochrony P/P z mikrosekundowych różnic czasu zadziałania zabezpieczenia :-) Pomijam juz tu zupełnie fakt, że impedancja pętli zwarcia będzie wpływała na czas zadziałania zabezpieczenia NP a to raczej nie chroni przed porażeniem.

J.

Reply to
Jarek P.

Gdyby nie miała znaczenia, to by sie jej nie liczyło. Czy w tym przypadku ma - nie wiem.

Reply to
PH

Ja przecież nie twierdzę, że ona wcale nie ma znaczenia.

J.

Reply to
Jarek P.

Dnia 2006-04-25 23:03 Krzysztof W. napisał(a):

Raczej trzeba by wyznaczyć prąd rozruchu i jego skutki cieplne. w.

Reply to
Wojtek Szweicer

Użytkownik "Wojtek Szweicer" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:e2r6el$mno$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...

Panowie... to naprawdę wystarczy jedynie podłączyć.

J.

Reply to
Jarek P.