Witam,



Jaki wpływ na eksploatację układu chłodniczego ma stopień próżni uzyskany przed napełnieniem czynnikiem. Widzę w katalogach że małe pompki wytwarzają próżnię na poziomie



0,01milibara. Co się dzieje jeśli odpompujemy do np 1 milibara? Jaką konstrukcję mają małe przenośne pompki używane przez chłodników?

Pozdrawiam K.S.


przy małych układach pewnie żadnej różnicy albo trzeba dłużej pompować, w zasadzie chodzi o wilgoć bo zatyka cienkie rurki później

zwykła popka tłokowa te gorsze są jednostopniowe a lepsze 2 stopniowe

jeffrey

Kolega napisal juz o koniecznosci osuszenia ukladu.

Nie piszesz nic o temperaturze parowania ukladu chlodniczego. Im ma byc ona nizsza, tym trzeba lepiej odpompowac uklad.

Przy cisnieniu 1 milibara, para wodna wymraza sie w temperaturze ponizej -20ºC.

Przy cisnieniu 0,01 milibara, para wodna wymraza sie w temp. ponizej -60ºC.

Pozdrawiam WM