próżnia w ukł. chłodniczych

Witam,

Jaki wpływ na eksploatację układu chłodniczego ma stopień próżni uzyskany przed napełnieniem czynnikiem. Widzę w katalogach że małe pompki wytwarzają próżnię na poziomie

0,01milibara. Co się dzieje jeśli odpompujemy do np 1 milibara? Jaką konstrukcję mają małe przenośne pompki używane przez chłodników?

Pozdrawiam K.S.

Reply to
KS
Loading thread data ...

przy małych układach pewnie żadnej różnicy albo trzeba dłużej pompować, w zasadzie chodzi o wilgoć bo zatyka cienkie rurki później

zwykła popka tłokowa te gorsze są jednostopniowe a lepsze 2 stopniowe

jeffrey

Reply to
Jeffrey

Kolega napisal juz o koniecznosci osuszenia ukladu.

Nie piszesz nic o temperaturze parowania ukladu chlodniczego. Im ma byc ona nizsza, tym trzeba lepiej odpompowac uklad.

Przy cisnieniu 1 milibara, para wodna wymraza sie w temperaturze ponizej -20ºC.

Przy cisnieniu 0,01 milibara, para wodna wymraza sie w temp. ponizej -60ºC.

Pozdrawiam WM

Reply to
ciekaw1

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.