Regulatory PID wystepuja ostatnio w wielu lepszych sterownikach PLC, wraz z coraz bogatszymi mozliwosciami. Za umiarkowane w sumie pieniadze.
I co - reguly Nicholsa-Zieglera sie sprawdzily ?
J.
Regulatory PID wystepuja ostatnio w wielu lepszych sterownikach PLC, wraz z coraz bogatszymi mozliwosciami. Za umiarkowane w sumie pieniadze.
I co - reguly Nicholsa-Zieglera sie sprawdzily ?
J.
Absolutnie nie, ta metoda w ogóle nie działała. Sprawdził się natomiast reset pida -1° przed SP z integral init na 70. Wszystkie inne sposoby robiły oscylacje o okresie circa 10min.
Użytkownik "Marek" napisał w wiadomości grup dyskusyjnych: snipped-for-privacy@news.neostrada.pl... On Mon, 20 Jul 2015 13:26:43 +0200, "J.F."
No, reset PID zawsze pociagajaco wyglada ... ale wiele PID pracuje bez resetu i daje rade ...
J.