U¿ytkownik "Adam Moczulski" snipped-for-privacy@daminet.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:e47mao$34s$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Je¶li tak to w porz±dku.
O ile pamiêtam to jest l¿ejszy, patrz katastrofy statków. A z tym parowaniem to mówi³em ¿e bez prób siê nie obejdzie. Pozdrawiam Wojtek
Didn't find your answer? Ask the community — no account required.
W
wowa
U¿ytkownik "Tomasz" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl_USUN_TO> napisa³ w wiadomo¶ci news:e47t3s$qj9$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
No a jak chcesz oczy¶ciæ uk³ad bez ³apaczki? Spuszczanie wody, utylizacja, ponowne nape³nianie instalacji? A je¶li czujniki zawiod± to nie masz ¿adnej kontroli co p³ynie. Najprostsza ³apaczka to zbiornik z dolnym odbiorem wody. Pozdrawiam Wojtek
M
mydebugger50
Na ogol przy wyzszych temperaturach ( pow amb. typ max. 50/60 C ) i zmieniajacych sie cisnieniach ( w linii pom. ) niezbedna jest wstepna stabilizacja parametrow "sample", Na ogol wiekszosc czujnikow chemicznych ( obojetnie na jakiej zasadzie pomiarowej pracuja ) po wstepnym wyzerowaniu, jest bardzo czula na zmiany temp., cisnienia, etc.. w ktorych efekcie ( zmian ) nastepuje dryfowanie zakresu pomiarowego. ( czesto jest stosowana korekcja poprzez zintegrowane z czujnikiem " chemicznym " dodatk. czujn. temp. i cisn. ) Jest to bardzo powazny problem przy pomiarach " on line ".
Milej lektury !
Pozdr.
W
Wieslaw Bicz
Tak się składa, że niekoniecznie codziennie zaglądam na tą grupę i dyskusję o mazucie w wodzie dopiero teraz zauważyłem. Jest prawdą, że pomiar mazutu w wodzie, szczególnie, gdy chodzi o sytuację awaryjną, kiedy płyną większe jego ilości jest do zrealizowania przy pomocy czujnika ultradźwiękowego. Nie całkiem prawdą jest natomiast, że mamy gotowe rozwiązanie, które możemy wziąć z półki. Urządzenie takie można zrobić dość szybko i będzie ono działało bardzo neizawodnie (a także zdolne do stałego kontrolowania swojej pracy), ale wymaga to pewnego czasu i nie da się zrobić za całkiem drobną sumę.
Jesteśmy obecnie na drugim etapie realizacji projektu dla odbiorców w krajach arabskich, gdzie chodzi o znalezienie granicy pomiędzy ropą naftową a wodą w dużych zbiornikach. Prototypy spisują się nieźle, a pracują w podobnych warunkach i pod ciśnieniem ok. 2 atm. Rozważaliśmy też wykonanie wykrywacza emulsji olejowej. Wykrycie mazutu powinno być jeszcze łatwiejsze.
W oparciu o te doświadczenia mogę powiedzieć, że dość szybko moglibyśmy zrobić układ autonomicny, który zaspokoi wymagania pytającego.
Dziękuję za pamięć.
Pozdrawiam
Wieslaw Bicz
---------------========== OPTEL sp. z o.o. ===========---------------
------===== R&D: Ultrasonic Technology/Fingerprint Recognition ====------ ul. Otwarta 10a PL 50-212 Wroclaw Tel.:+48 71 3296854 Fax.:+48 71 3296852