Autotransformateur monophasé MTMC

Bonjour,

1071 9383 M88-2333 MTMC 120V-SEC 1200VA 50/60Hz

En l'alimentant en 13,2 V par le conducteur 1 et 10, j'obtiens les

1 0V 2 5,5 V 3 6,1 V 4 6,3 V 5 6,9 V 6 7,0 V 7 11,0 V 8 12,1 V 9 12,7 V 10 13,2 V

Puis-je l'utiliser en autotransformateur 230/400 V en branchant le 230 entre les conducteurs 1 et 6, et obtenir ainsi 400 V entre les conducteurs 1 et 8 ? Je pourrais aussi brancher 230 V entre le conducteur 10 et 2 et obtenir

400 V entre les conducteurs 10 et 1.

proscrire ?

Cordialement,

Alpibucky

Reply to
alpibucky
Loading thread data ...

Donc 240 au primaire ?

Un moyen de lever du doute est de mesurer au pied ou au palmer le

courant admissibles en service permanent dans un transfo. C'est pour du

10 A, du 20 A ou du 5 A ?

secondaire de 10 A sous 120 V, donc un primaire de 240 V, 5 A.

usage autre qu'abaisseur.

Reply to
jc_lavau

Bonjour,

Effectivement, c'est ce que je craignais. Il n'est pas possible de mesurer la section autre que celle des 10 conducteurs souples en sortant, mais cela permettrait en effet de lever un peu le doute. Il y avait aussi un autre transformateur, nettement plus petit, avec les mentions :

1477 4749 M88-2162-1 MTMC avec deux conducteurs blancs et deux conducteurs noirs. Ce n'est pas un autotransformateur et quand on y injecte les 13,2 V sur les fils blancs, j'obtiens 12,8 V sur les noirs. Ce serait donc un 1:1,

Cordialement

Alpibucky

Reply to
alpibucky

Bonjour,

Merci, je vais faire les mesures.

Cordialement,

Alpibucky

Reply to
alpibucky

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.