section mini en TNC

Bonjour,

J'ai besoin d'un rappel !!! Dans une install indus en regime TNC, quel doit etre la section mini du conducteur de protection ? De memoire: 1/2 du conducteur principal ? Dans le cas du secondaire transfo 1600kva, j'ai une liaison directe du neutre à la terre : Avec quelle section ? Le secondaire alimente un tableau BT : quelle doit etre la section de la barre de terre de ce tableau ? ( la meme ?) Merci à vous Olivier

Reply to
Olivier
Loading thread data ...

Le Sat, 11 Feb 2006 12:13:05 +0100, Olivier a écrit dans :

Bonjour, dans les anciennes installations, où les récepteurs étaient plus "résistants" que "électroniques", en général, un neutre de section 1/2 de la phase était fréquent. Mais, avec l'avénement de l'électronique, et les harmoniques qui s'en suivent, il faut (mais cela dépend quand même des récepteurs qui seront alimentés), prendre une section égale à la section des phases. Ces taux d'harmoniques se rencontrent dans les circuits de luminaires à décharges, commes les fluorescents (NF C15-100 - §524.2.1); dans certaines cas particuliers, le conducteur de neutre est parcouru par un courant supérieur aux phases, et nécessite une section supérieure à celle des phases. Ces taux d'harmoniques se rencontrent dans les circuits dédiés à la bureautique et à l'informatique (NF C15-100 - §524.2.2).

Attention, dans tous les cas, en TNC:

- les conducteurs doivent obligatoirement être rigide, et avoir une section égale ou supérieure à 10 mm² pour le cuivre (et 16 pour l'alu).

- Ne JAMAIS couper le conducteur PEN.

- Ne jamais installer des disjoncteurs avec un pôle de neutre (en mono ou en tri).

Amicalement, Michel