régime de neutre

On ne mets pas de coupe-surintensité sur le neutre sauf s'il s'agit d'un dispositif à pôle accouplé et donc qu'en cas de surcharge du dans le conducteur neutre la coupure se fasse également sur les conducteurs polaires ( impossible à ma connaissance avec de fusibles). Que ce soit en système TT ou TN !

Denis

Reply to
denis Schneider
Loading thread data ...

Au hasard de recherche sur le web, je tombe sur cette page expliquant les régimes de neutre:

formatting link
Je trouve étonnant que l'on mette un fusible sur le neutre en TN

ai je raison de m'étoner?

merci

Reply to
mandachuva

Bonjour

431.2.1 Installations dont le point neutre est relié directement à la terre (schémas TT ou TN) a) Lorsque la section du conducteur neutre est au moins égale ou équivalente à celle des conducteurs de phase, il n'est pas nécessaire de prévoir une détection de surintensité sur le conducteur neutre. b) Lorsque la section du conducteur neutre est inférieure à celle des conducteurs de phase, il est nécessaire de prévoir une détection de surintensité sur le conducteur neutre, appropriée à la section de ce conducteur : cette détection doit entraîner la coupure des conducteurs de phase, mais pas nécessairement celle du conducteur neutre.

Toutefois, il est admis de ne pas prévoir de détection de surintensité sur le conducteur neutre entre la source (transformateur, groupe électrogène) et le tableau général de distribution (TGBT).

Donc le cartouche-fusible sur le conducteur neutre est autorisé, mais sa fusion doit entraîner la coupure omnipolaires des conducteurs de phases

Reply to
David CROCHET

Le Sat, 5 Nov 2005 12:21:06 +0100, David CROCHET a écrit :

Bonsoir, dans ces genres de propos, il serait sage de préciser que l'installation du fusible sur le neutre, en schéma TN, est uniquement valable en TN-S. En TN-C, c'est absolument interdit de couper ce conducteur qui est d'abord, suivant les normes en viguer, un conducteur de protection AVANT d'être un conducteur de neutre. Amicalement, Michel

Reply to
Michel MARTIN