Bonjour, je dispose d'un transformateur monophasé 230/400 V avec secondaire en 2 x 24 V ou 48 V que je dois alimenter sous 230 V. Sur le primaire je dispose des bornes suivantes : GND, +15, 0, -15, 230, 400. ma question est la suivante comment dois-je le brancher : Le conducteur de protection sur GND, le neutre sur la borne 0 et la phase 240 V sur la borne 240 ? Par avance merci.
Branchement d'un transformateur
Nov 11, 2006
3 Replies
très probablement, quelques mesure au multimètre ou constatation (fils ver-jaune ou borne qui fait mise a la masse pour le GND permettront de confirmer ca)
le -15 et +15 sert probablement a ajuster un peu la tension de sortie si le reseau est trop haut / bas..
Claude
D'apres "Jm" , dans le forum fr.sci.electrotechnique...
Oui, il est sage de vérifier à l'ohmmètre que la carcasse est effectivement reliée à cette borne.
Tout dépend de la tension primaire:
215 : entre -15 et 230 230 : entre 0 et 230 245 : entre +15 et 230 385 : entre -15 et 400 400 : entre 0 et 400 415 : entre +15 et 400.Les enroulements sont des compromis, les câblages pour 215 et 245 doivent vraisemblablement convenir pour des tensions nominales de 220 et
240 V; 385 convient pour ce qu'on appelait du 380; 415 pour l'angleterre, etc.merci
"Marc Zirnheld" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@4ax.com...
Join the Discussion
Have something to add? Share your thoughts — no account required.
Didn't find your answer?
Ask the community — no account required