Re: impédances ramenées au secondaire d'un transformateur?

Sep 26, 2006 5 Replies

"Electrotech' Beginner" a écrit dans le message de news:



45192cfb$0$166$ snipped-for-privacy@nnrp1.numericable.fr...
bonjour,
>
> dans le cadre du calcul d'un courant
> de court-circuit juste après un
> transformateur,
>
> le courant Icc est limité par l'
> impédance interne du transformateur et
> celle du réseau amont " ramenéeS au
> secondaire du transformateur "
>
> j'ai beau chercher, je trouve rien sur
> ces histoires de "ramenées au
> secondaire du tranformateur" :-(
>
> quelqu'un aurait-il une définition
> simple avec ou sans les calculs
> correspondants qui, je me dis, doivent
> être monstrueux :-)
>
> merci :-)

Je crois que j'ai trouvé :-) :



Reseau amont ramené au secondaire du transformateur :



Za = U² / Scc Ra = 0.15*Za Xa= racine ( Za²-Ra²)



avec :



U : tension entre 2 phases côté secondaire du transfo Scc : puissance de court-circuit du réseau amont



JE NE SAIS PAS CE QU EST Scc... JE VOUS LE DEMANDE



Pis j'ai les formules pour le transfo, mais je vais pas m'étaler :-))


Bonjour

puissance apparente de court-circuit du réseau amont

[repost] parceque je vois pas mon message sur news.free

"Electrotech' Beginner" a écrit dans le message de news:

451939bb$0$164$ snipped-for-privacy@nnrp1.numericable.fr...

désolé de jouer les casses bonbons mais j'ai le même problème avec Ucc : tension ce court-circuit du transformateur (en %). ça représente quoi ?

Electrotech' Beginner vient de nous conter la chose suivante

| | | | désolé de jouer les casses bonbons mais | | j'ai le même problème avec Ucc : tension | | ce court-circuit du transformateur (en | | %). ça représente quoi ?

Ca représente le rapport de la tension du primaire sur la tension nominale,lorsque le secondaire en court circuit,débite son intensité nominale

"André" a écrit dans le message de news:

451a2f11$0$25949$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...

merci :-)

et savez vous ce que représente Scc : puissance apparente de court-circuit du réseau amont, pour le calcul d'une Icc en cas de court-circuit juste après un transformateur ?

re-merci :-)

Bonjour

4 ou 6 % de la tension nominale suivant puissance apparente du transfo