dimensionner un transfo de commande

Jan 06, 2004 2 Replies

bonjour quelqu un peut il m expliquer comment definir la puissance d un transfo(380/24v) en kva. sachant celui ci servira a la commande de 8 contacteurs pour demarrage de moteur. merci de vos reponses ivan


des kVA pour 8 contacteurs... quelques dizaines VA vont suffirent normalement :-). Quelle est l'intensité consomé par les contacteurs alimenté sous 24V ? Après c'est simple 1A sous 24 V -> 24 VA

De rien, en espérant avoir aidé un peu.

La réponse peut se lire dans les catalogues Legrand par exemple. Elle tient compte de la puissance d'appel du + gros contacteur et des consommations nominales de l'ensemble des matériels alimentés par ce transfo (contacteurs, voyants, etc...) Attention cependant, elle peut choquer les puristes car cette formule réalise la somme algébrique de puissance exprimée en VA !!!