Exemple : Un câble 2*3*95 mm² de longueur 20 m On prend Reac linéique = 0.08mOhm/m
Pour calculer la réactance du câble et selon la norme faut-il Faire : X = (0.08mOhm*20)/2 (car 2 conducteurs par phase)?
Merci
Bonjour,
Exemple : Un câble 2*3*95 mm² de longueur 20 m On prend Reac linéique = 0.08mOhm/m
Pour calculer la réactance du câble et selon la norme faut-il Faire : X = (0.08mOhm*20)/2 (car 2 conducteurs par phase)?
Merci
Anthony a écrit :
Non on ne doit pas diviser par le nombre de conducteurs par phase. Je n'ai jamais vraiment trouvé une bonne explication.. Philippe
Non, les conducteurs sont trop proches, ils sont pratiquement dans le même champ magnétique créé par le passage du courant et sont donc équivalents à un conducteur.
Pas de quoi.
Philippe RAI
Cette approche n'est utilisable qu'à 50Hz. Si le courant qui doit traverser le câble à des composantes harmonique (ex un redressement avec charge capacitive) , cette approche n'est pas suffisante pour calculer les conséquences. Il est préférable d'avoir de parler de l'inductance du câble proche de 0,5µH par mètre pour des conducteurs (côte à côte, allez retour, séparer par l'épaisseur de leur gaine isolante) cylindrique. Si l'on écarte les deux conducteurs cette valeur augmente. Si l'on utilise des conducteurs plats (bare, flexibare, feuillard de cuivre) séparés par un isolant fin, cette valeur peut descendre sensiblement.